Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Очистка стоков ресторана на локальных очистных сооружениях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
AndreiS
Добрый день! Помогите решить вопрос! Можно ли стоки от ресторана и общественного туалета направлять в биологические очистные сооружения! Объм стоков с кухни 8 м.куб/сутк, а с туалетов около 4 м.куб./сутки! Срочно, люди добрые! rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
andrey R
Нужно smile.gif
AndreiS
Я понимаю, что нужно, но справиться ли биология? Это ведь в основном пром сток с кухонь и моча!


Я планирую установить усреднитель и подавать стоки на очистное сооружение производительностью 6 м.куб/сутки. То есть сток будет находиться в усреднителе с перемешивание двое суток. Нужно ли аэрировать усреднитель?
andrey R
Пригласите профи, Вы - не справитесь с таким уровнем понимания вопроса
AndreiS
))) А может вы справитесь? Вы же профи?

Я всего лишь прошу посоветовать, справиться ли биологическая очистка с таким стоком?
andrey R
Цитата(AndreiS @ 25.3.2014, 20:05) *
))) А может вы справитесь? Вы же профи?

Справлюсь smile.gif
Но я - мальчик дорогой, у Вас стока денег нет biggrin.gif
Цитата(AndreiS @ 25.3.2014, 20:05) *
Я всего лишь прошу посоветовать, справиться ли биологическая очистка с таким стоком?

А что, Вы дали состав стоков? Я не заметил... smile.gif
Это чистится именно биологически. Конкретная схема зависит от кучи исходников. Расход маленький, дешево и хорошо не получится, придется выбирать или-или, и я заранее знаю, что выберет зак wink.gif
AndreiS
Благодарю! Понятно!)
andrey R
smile.gif
AndreiS
Появились новые исходники: БПК5<100мг Азота очень много!
andrey R
Вы что, издеваетесь? smile.gif
AndreiS
rolleyes.gif Нет, не издеваюсь... Я учусь)! Мне нужно обосновать схему с усреднителем и биологией+биофильтр. А в какой литературе это найти не пойму. Сток почти без фекалки,-одна моча и мытье посуды...
andrey R
Состав стоков, график притока?
AndreiS
Мне ссылочку дали на Вашу тему по септика,-сижу читаю. Там ситуация такая:
один день в неделю приходит 12 м.куб. стоков (ресторан - 8, туалеты - 4), а затем 6 дней по 3-4 м.куб. от ресторана и все. Я предложил заказчику стоки от кухни, через жироловку, соединив со стоками туалетов отправить на аэрируемую решетку (чтоб бычки и т.д. задержать). Затем сток усреднять с перемешиванием, потом в аэротенк-смеситель, отстойник и через биофильтр в грунтовый дренаж. Надеюсь будет работать. Хочу услышать мнение корифеев.

Состава стоков нет... Там только стройка идет,-они еще не знают сколько мест точно в ресторане будет)
AndreiS
12 кубов приходят практически за 3 часа!
yfray
Цитата(andrey R @ 26.3.2014, 15:19) *
Состав стоков, график притока?


Разрешите...?

А как, не выходя из компьютера, определить состав стоков?

От стадиона кол-во мест умножить кол-во загрязнений по СНиП табл.25.?

От ресторана где взять?
AndreiS
Хочу обратить Ваше внимание, что посетитель стадиона, а это 500 человек,-будут только ходить в общественный туалет! Следовательно Таблицу 25 СНиП 2.04.03-85 я принимать всерьез не могу. Они там только писать и пить пиво будут (если говорить реально). Исходя из всего сказанного, я взял объем смывочного бочка, а это 8 л и умножил на эти 500 человек. Получил 4 м.куб мочи, немного фекального стока и бычки, прокладки, жвачки и другой мусор!
В ресторане планируют 200 посадочных мест, на которых сидеть будут эти же болельшики! Пусть каждый из них закажет по 3 условных блюда-выходит по 26 литра на брата. Итого объем стока ресторана - 5,2 м.куб. Еще 3-3,5 м.куб я отвел на сетки душа для банных процедур спортсменов (это 3,4 всадника. Стадион конного спорта). Вот у меня так и получилось, порядка 12 м.куб./сутки жиро-мыло-мочазагрязненного стока. Тут лобовой подход по СНиП не поможет. Я сейчас пытаюсь доказать работоспособность схемы заказчику. Схема: Сепаратор жира (кухня ресторана), аэрируемая решетка (общественный туалет), объединяю в усреднитель, отправляю в аэротенк-смеситель, в биофильтр и подземное поле фильтрации в буровато-желтый суглинок с коофициентом фильтрации 0,18 м/сутки.
Есть подсказки и советы по существу???

Я надеюсь услышать мнение серьезных людей, более опытных и умных чем я! Остряков и на сайте знакомств хватает!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.