7.4.2014, 7:58
Подскажите, как сейчас принято ( с точки зрения экспертизы) делать канализацию в небольших коттеджах. Имеем 2 этажа, минимум приборов: внизу ванная, туалет, наверху туалет .
Согласно п. 18.7 старого СНиПа был необходим вентилируемый стояк.
В новом СП, п.8.2.22, табл. 10 - пропускная способность стояка позволяет его не вентилировать. ( если конечно наруж. сети вентилируются каким-то образом- вытяжка на выгребе например)
То есть теперь в частном доме можно с чистой совестью без вент.стояка обходиться? даже без клапана. И на практике нормально работает?
И по СНиП можно было делать невентилируемые системы. Но это плохо.
Для коттеджа же с выгребом (эт что, накопитель?) на выгребе следует делать приток, а выхлоп - на кровле коттеджа фановым стояком.
По СП допускается выхлоп через стояки других зданий, а не через системы притока. Но СП для коттеджей в данном вопросе не годится. Формулировка там жульническая. Даже проектировщик многоэтажки редко когда имеет данные о наличии достаточной вентиляции сети через стояки соседних зданий. Но ссылаясь на этот пункт СП, имеет возможность худо-бедно отмазаться от решения вопроса.
пользователь
7.4.2014, 8:57
По СНиП нельзя было. п. 18.7: " допускается невентилируемые стояки в сельских одноэтажных зданиях и в др случаях когда имеется не менее одного вентилируемого..." . Можно подумать что при появлении сантехприбора в мансарде меняется физика работы выгреба-накопителя.. вот это и вводит в заблуждение.
А можно тогда на выгребе 2 трубы сделать- приток и вытяжку? чтобы крышу не дырявить.
А зачем двухэтажному коттеджу экспертиза?
пользователь
7.4.2014, 10:33
"А зачем двухэтажному коттеджу экспертиза?"
вообще заказчик имеет право и с одноэтажным туда обратиться
Цитата(пользователь @ 7.4.2014, 9:57)

По СНиП нельзя было. п. 18.7
А можно тогда на выгребе 2 трубы сделать- приток и вытяжку? чтобы крышу не дырявить.
Пункт хорошо бы дочитать до конца
Если ничего не понимать в профессии - еще и не такое можно ...
Почему не хотите сделать вентиляцию стояка на кровле? точнее почему крышу дырявить не хотите?
Цитата(пользователь @ 7.4.2014, 8:58)

То есть теперь в частном доме можно с чистой совестью без вент.стояка обходиться? даже без клапана. И на практике нормально работает?
Если сразу не осушает гидрозатворы, то работает. До тех пор, пока не перестаёт работать. Потом гидрозатворы снова наполняют. И снова работает. До тех пор, пока снова не перестаёт работать. Соединения раструбные на уплотнителях сополимерных, при подпоре воздуха чччуть-чччуть пропускают канализационные газы. Почти незаметно. Воду не пропускают. А газы, пропускают. Но чуть-чуть... Но пропускают. Хотя и чуть-чуть. Очень мало. Пропускают.
Устраивает такая перспектива?
Если устраивает, то смело ищите лазейки в нормативах и смело берегите кровлю.
Заказчик будет благодарен.
Гидрозатворы при подпоре тоже пропускают
Нет, ну я не о том подпоре, чтобы там аж бурлило.
Что, и вправду пропускают?
Газы растворяются в воде при наличии избыточного давления в сети. Газы испаряются из воды в сторону меньшего давления. Высота затворов бытовых сантехприборов - несколько сантиметров
Н-ну да. Понял. Спасибо.
Это ещё один аргумент, чтоп кровлю беречь от проколов.
Львиное сердце
22.12.2017, 15:17
Всем привет!
Проконсультируйте пожалуйста. Никогда дачные домики не делал.
Подскажите, в двухэтажном домике с приборами только на первом этаже (туалет, кухня, раковина, стиралка, душевая) надо ли делать вентилируемый стояк на крыше, в септике? Без него нельзя да?
Приток сделать через клапан на стояке, а выхлоп на септике, ага?
andrey R
22.12.2017, 15:28
Цитата(Львиное сердце @ 22.12.2017, 15:17)

в двухэтажном домике с приборами только на первом этаже (туалет, кухня, раковина, стиралка, душевая) надо ли делать вентилируемый стояк на крыше, в септике? Без него нельзя да?
Смотрим
тутЦитата(Львиное сердце @ 22.12.2017, 15:17)

Приток сделать через клапан на стояке, а выхлоп на септике, ага?
Выхлоп на септике выше крыши дома задерете?
Про клапанНе надо мудрить, всё давно придумано и в нормативах описано.
Львиное сердце
22.12.2017, 16:01
Цитата(andrey R @ 22.12.2017, 15:28)

Смотрим
тутВыхлоп на септике выше крыши дома задерете?
Про клапанНе надо мудрить, всё давно придумано и в нормативах описано.
Большой респект, большой!!! Спасибо!
andrey R
22.12.2017, 16:07
Цитата(Львиное сердце @ 22.12.2017, 16:01)

Большой респект, большой!!! Спасибо!
Львиное сердце
9.1.2018, 17:20
А как считаете народ, если снаружи дома делать фановый стояк по варианту 2, он замёрзнет? Использование летнее, зимой редко!
В инете пишут, что утеплить и будет нормуль.
Цитата(Львиное сердце @ 9.1.2018, 17:20)

А как считаете народ, если снаружи дома делать фановый стояк по варианту 2, он замёрзнет? Использование летнее, зимой редко!
В инете пишут, что утеплить и будет нормуль.
есть статья "читаем СНиП 2,04,01", где очень хорошо описано движение газо-водяной среды в стояках канализации, зонам разряжения и избыточного давления, а также часть статьи посвящена вентиляции с описанием опыта в здании студентов МГУ.
Статью можно найти тут на форуме.
Львиное сердце
9.1.2018, 17:43
Цитата(speleos @ 9.1.2018, 17:25)

есть статья "читаем СНиП 2,04,01", где очень хорошо описано движение газо-водяной среды в стояках канализации, зонам разряжения и избыточного давления, а также часть статьи посвящена вентиляции с описанием опыта в здании студентов МГУ.
Статью можно найти тут на форуме.
Есть такая статья, спасибо за напоминание.
Получается, что промёрзнет...
Львиное сердце
10.1.2018, 15:36
Цитата(Львиное сердце @ 9.1.2018, 17:43)

Есть такая статья, спасибо за напоминание.
Получается, что промёрзнет...
Судя по статье при использовании канализации в зимнее время, вентиляционная часть стояка промерзает после 6-8 часов.
Я так понимаю если система не используется зимой проблем не будет? Или всё таки лучше обезопаситься?
На сколько я помню в паспорте на септики обычно прописывают о необходимости фанового стояка внутри дома.
Львиное сердце
11.1.2018, 11:56
Цитата(ProrbIv @ 11.1.2018, 10:19)

На сколько я помню в паспорте на септики обычно прописывают о необходимости фанового стояка внутри дома.
Не факт что будет септик, скорее всего просто накопитель с последующей откачкой.
andrey R
12.1.2018, 16:04
Цитата(Львиное сердце @ 10.1.2018, 15:36)

если система не используется зимой проблем не будет? Или всё таки лучше обезопаситься?
Это смотря как сделана система. Зимой дежурное отопление есть?
И в любом случае, внешний стояк внутреннюю сеть не вентилирует, даже если не замёрз.
Львиное сердце
12.1.2018, 16:33
Цитата(andrey R @ 12.1.2018, 16:04)

Это смотря как сделана система. Зимой дежурное отопление есть?
И в любом случае, внешний стояк внутреннюю сеть не вентилирует, даже если не замёрз.
Сложный вопрос про отопление, еще в стадии решения...
Учту, спасибо большое!
andrey R
12.1.2018, 19:39
Цитата(Львиное сердце @ 12.1.2018, 16:33)

Сложный вопрос про отопление, еще в стадии решения...
Учту, спасибо большое!
Учитывать надо всё в комплексе. Иначе возникает проблема заморозки и порчи сифонов сантехники, да и как быть с водопроводом в неотапливаемом помещении надо думать до его монтажа, а не после.
Львиное сердце
12.1.2018, 20:42
Цитата(andrey R @ 12.1.2018, 19:39)

Учитывать надо всё в комплексе. Иначе возникает проблема заморозки и порчи сифонов сантехники, да и как быть с водопроводом в неотапливаемом помещении надо думать до его монтажа, а не после.
Надо, согласен!