Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: котел БКЗ-75-39 ГМА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
sergei2681
Добрый день,подскажите пожалуйста возможно ли провести реконструкцию котла БКЗ-75-39 ГМА на следующие параметры :
-паропроизводительность 100т/ч
-давление пара 1,5 МПа
-температура пара 260 С
Лыткин
Цитата(sergei2681 @ 7.4.2014, 15:43) *
Добрый день,подскажите пожалуйста возможно ли провести реконструкцию котла БКЗ-75-39 ГМА на следующие параметры :
-паропроизводительность 100т/ч
-давление пара 1,5 МПа
-температура пара 260 С

При снижении давления пара в барабане, уменьшается плотность пара с увеличением удельного объёма. Такой объём пара невозможно протолкнуть через штатный паропровод (либо скорость будет более 40 м/с). Проблема может возникнуть с т-рой пара на выходе из пароперегревателя.