После чего немного наехав на гл. инженера он признался, что экспертизу они прошли "по-русски".
С учётом этого можно уже в принципе как угодно.....)))
А если серьёзно, то ваша схема не по нормам, а именно:
Нельзя на два ввода делать один узёл учёта, каждый ввод со своим узлом.
Далее нужно определиться , а нужен ли бак вообще? Если сети водоснабжения способны обеспечить сеть по расходу на нужды противопожарные и хоз.бытовые то бак вообще не нужен. Если не способны, то по нормам бак должен содержать в себе запас и на В1 и на В2 на 3 часа работы ( более 27м3), а в данном случае только на В2 хватает.
Если бак не нужен:
Делается просто два ввода с расходомерами и в сеть через насосы.... Насосные станции нужно перепроверить, т.к. хоз быт (далее В1) и противопожарный (далее В2) объеденены в одну систему, то проверить нужно следующее: способны ли насосы хоз быт обеспечить нужды совместные на В1 и В2, если нет , то делать на каждом вводе обводную линию с электрозадвижкой , обе обводные линии рассчитывать на пропуск В2 (100%) и обе они идут к насосной станции повышения давления на нужды В2, а далее в существующую совмещённую разводящую сеть по подвалу. Кстати её тоже надо проверить на соответствие такого расхода. ( не забываем про обратники чтоб не давить насосами туда куда не нужно давить).
Если насосы В1 способны обеспечить нужды В2 и В1, счетчик воды рассчитан на пропуск В1, В1+В2, то с обводными линиями не надо заморачиваться, просто два ввода, 2а водомера, и потом объединение в общий коллектор который идёт к насосной станции и далее в сеть...
Не забудьте предусмотреть задвижками возможность отключения одного ввода независимо от другого.
Далее: у вас на схеме фильтр умегчения воды. Вопрос: зачем? Если водоснабжение централизованное то в сетях вода должна по определению соответствовать СанПин, или же у вас в фитнес клубе технологические процесссы с завышеными требованиями по качеству воды (именно жёсткости) и фильтры потому и предусмотрели)? Или водоснабжение из скважины и по жёсткости не проходит по СанПиН?
Вы этот вопрос про фильтры уточните, может вообще бак потому и ставили, что фильтры из-за гидр. сопротивления тормозят воду так сильно, что бак предусмотрели как накопительный для хоз быта..( ночью набирается фильтруясь, днём фитнес посетители расходуют).
И про наружное пожаротушение разберитесь, что там к чему, даже если вас это не коснётся, вдруг потом окажется , что у этих "согласовальщиков "по русски" наружное пожаротушение от этого же бака якобы предусматривалось. Их потом не допустят к эксплуатации , а они вам начнут свои претензии высказывать, мол чего вы нас не предупредили и т.д.