P'atnica
Добрый день!
Проектирую многоэтажный жилой дом со встройкой на 1 этаже. Для жилья и встройки делаю отдельные выпуски - это понятно. А с выпуском для встройки не очень. Запроектированы офисы, аптека, производственный, промтоварный магазины. Неужели это все можно на один выпуск сажать. Как потом плату за сброс делить? Или делать отдельный выпуск для каждого потребителя? Может кто сталкивался в СПб с такой ситуацией. Как на это Водоканал смотрит?
Skorpion
Плата за сброс? Зачем её делить. Будут брать плату за водоотведение, как сумму расходов хол и гор воды по счетчикам, установленным в каждом офисе.
kaprizylka
С такой ситуацией не сталкивалась. Но на мой взгляд одного выпуска для пристройки достаточно.
galysiaaa
Выпуски разные (для жилого дома и остальные), а затем можно соединять.
P'atnica
Спасибо!
MEGASANTEHNIK
Вот надавали советов человеку, а он потом столкнётся с трудностями. Надо техусловия почитать. В Питере Водоканал требует (небезосновательно) от каждой встройки отдельный выпуск. У меня сейчас проект в работе так на 1 этаже 10 разных офисов, что делать с такой прорвой выпусков?
Максим
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 16.4.2014, 14:23) *
В Питере Водоканал требует (небезосновательно) от каждой встройки отдельный выпуск. У меня сейчас проект в работе так на 1 этаже 10 разных офисов, что делать с такой прорвой выпусков?


Не вводите людей в заблуждение, не требует питерский водоканал от каждого офиса свой выпуск. Все равно учет стоков от каждого не организуешь, слишком маленькие расходы от отдельных арендаторов. А вот от пищевки нужны отдельные от всех выпуски (и бытовые и производственные).
инж323
Жильё свой, а вот далее в каждый колодец по максимуму. Эта банда арендаторов назасоряет выпуск и потом скидываться будет бог знает сколько- а вот он резервный, перекинул и спокойно жди денег за прочистку "старого". 5 метров до колодца в каждый по доп. три две трубы не тяжесть, а потом поможет.
MEGASANTEHNIK
Цитата(Максим @ 17.4.2014, 0:24) *
Не вводите людей в заблуждение, не требует питерский водоканал от каждого офиса свой выпуск. Все равно учет стоков от каждого не организуешь, слишком маленькие расходы от отдельных арендаторов. А вот от пищевки нужны отдельные от всех выпуски (и бытовые и производственные).

Учёт (толковый) и в самом деле не организуешь, а вот возможность прикрыть конкретного арендатора-неплательщика Водоканал желает иметь. Недаром, при устройстве самостоятельных выпусков от встройки, шибер прописывает в УП.

Ещё аргумент: засорился выпуск от нескольких арендаторов - они передерутся между собой, когда надо будет платить за устранение засора.