liapis
Суть в следующем стояли контроллеры PRU10.64 все было ок.. в недавнем времени вышли из строя (после сильной грозы) поставили ЗИП все ок... работает управляющая компания подняла шум что если ситуация повторится заменить будет нечем так как данный контроллер снят с производства. Оброщался в Siemens дали ответ что можно заменить на PXC100 без описания что повлечь за собой данная замена что еще придется снести ... может кто разжует ..... сам невалаку пожалуйста более подробна.

P.S. Может кто знает где купить контроллер PRU10.64 в количестве 4 шт.
Lex
город какой?
liapis
Цитата(Lex @ 16.4.2014, 15:05) *
город какой?

Санкт-Петербург
none
кроме замены оборудования и переписывания программ ... больше ничего.
датчики те же остались.
можно попытаться взять у сименса координаты объектов на которых устанавливалось данное оборудование
и связаться с ними, б/у вероятно валяется.
гостиница где я ставил pruшки уже была на реконструкции.