Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпитка РЧВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
инженер по ВК14
Добрый день! Есть очистные сооружения сущ. из них вода поступает в ВЧВ. Из РЧВ насосами подается к потребителю. Необходимо сделать подпитку в существующие РЧВ. Как это сделать? Врезаться в подающий трубопровод от очистных к РЧВ или выполнить отдельный ввод? Подскажите, если кто связывался с таким вопросом. Уже все типовые пересмотрела, ничего про подпитку не нашла.
nick2
а подпитка через
Цитата
очистные сооружения сущ. из них вода поступает в ВЧВ
не годится?
Водяной
замены старой трубы на новую не годиться?
инженер по ВК14
Есть существующий подвод к очистным и от них к РЧВ. Их велено не трогать. Но необходимо сделать подпитку к РЧВ. Как это можно сделать? Прилагаю чертеж сущ. насосной и РЧВ, красным показан новый ввод и подпитка, можно ли так делать?
nick2
подпитку откуда?
мимо очистных, что-ли?
инженер по ВК14
Подпитка из хозяйственно-питьевого водопровода, помимо очистных.
nick2
если в хоз-питьевом СанПиН, то подпитывайте наздоровье. перед тройником подключения подпиточного водопровода и трубы от очистных - установить запорную (отсечную ) арматуру и обратные клапаны, чтобы вода шла только на РЧВ, а не передавливала в водопроводы.
инженер по ВК14
Нарисовала принципиальную схему подпитки РЧВ, верно?
nick2
Цитата(инженер по ВК14 @ 25.4.2014, 17:23) *
Нарисовала принципиальную схему подпитки РЧВ, верно?

на подпиточном водопроводе тоже добавьте обратный клапан, чтобы вода после очистки не шла в водопровод.
запорная арматура должна позволять - отключить РЧВ и трубопроводы
- если не нужно заполнять
- если надо обслужить обратный клапан
инженер по ВК14
А на прямую в РЧВ ( без врезки в подающую трубу от очистных) подпитку не делают?
nick2
а почему бы нет?
только это плюс трубопровод по улице до РЧВ, плюс работы-хлопоты по его укладке
инженер по ВК14
Так мне его в любом случае по ТУ необходимо трубопровод вести от точки врезки до насосной станции под землей, установить счетчик в Насосной станции и сделать подпитку в РЧВ.
MEX-74
Подпитку отдельной трубой, обычно она еще с эл.задвижкой с регулируемым электроприводом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.