Подскажите пожалуйста способы теплоизоляции, которые можно применить в моей ситуации. Тупиковый участок сети водопровода диаметром 32 проложенный на глубине 2,0м. Глубина промерзания 2,80м. Электричества, чтобы проложить с греющим кабелем, нет.
batrysh
Тут утепляй не утепляй, но если в зимний период не будет организован постоянный водоразбор - то труба рано или поздно замёрзнет.
SofaLazareva
с этим тоже проблема ..... объект - частный дом за городом. Ну очень нужна какая-нибудь альтернатива!!!! Подскажите хоть что-нибудь helpsmilie.gif helpsmilie.gif
SV_vrn
Цитата(SofaLazareva @ 25.4.2014, 9:40) *
с этим тоже проблема ..... объект - частный дом за городом. Ну очень нужна какая-нибудь альтернатива!!!! Подскажите хоть что-нибудь helpsmilie.gif helpsmilie.gif


альтернатива - проложить трубу на глубине ниже промерзания. чудес не бывает.

все равно вы же собирались копать для устройства обогрева.
MEGASANTEHNIK
Всё верно сказали - чудес не бывает. Можно немножко сэкономить на глубине траншеи одев трубу в теплоизоляцию из пенополистирола 100мм и если грунты сухие (что сомнительно для глубины 2,8м), то засыпать керамзитом. Но это всё хитрожопство. Углубить траншею на метр и горя не знать никогда.
nick2
Цитата(SofaLazareva @ 24.4.2014, 14:21) *
Подскажите пожалуйста способы теплоизоляции, которые можно применить в моей ситуации. Тупиковый участок сети водопровода диаметром 32 проложенный на глубине 2,0м. Глубина промерзания 2,80м. Электричества, чтобы проложить с греющим кабелем, нет.

труба откуда идет? там тоже , ни освещения, ни насоса?.
в том месте ,, где она из под земли, на отметку 0,000 выходит? где в нее вода попадает или выходит?
32 - это же не пожарный кран?
если колонка - то только ниже глубины...
batrysh
Вы просто заказчику нормально объясните , чем может для него вылиться такая попытка экономии, оно ему надо в минус "дофига" гр.Цельсия остаться совсем без воды? ( и без трубы кстати тоже). Можно конечно организовать постоянную циркуляцию от источника до потребителя, но с экономической точки зрения дешевле на 1 метр углубиться.
Bogdan73
Еще вариант - сверху насыпать горку грунта по линии водопровода до отметки промерзания, т.е. +0,8м относительно отметки земли...
MEX-74
Согласен с предыдущим коментарием - надо сделать обваловку.