Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: циркуляция в баке запаса воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Fireman
СНиП 2.04.01-85* п. 13.16 в баках запаса воды питьевого качества следует предусматривать:
е) устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества.

Подскажите что зверь такое устройство - цирк.насос что ли ставить? а если у меня обеспечивается водообмен за 48 часов все равно надо?
Водяной
если обеспечивается, то нет
Олеся Сергеевна
я всегда ставила циркуляцию через УФ или в бак дозировала гипохлорит до остаточного 0,5 мг/л - если в ТЗ заказчик четко не указал что обеспечит водоразбор полный за 48 часов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.