Цитата(Елка @ 13.5.2014, 14:26)

Здравствуйте! Начинаю делать стадию Р по стадии П и чисто гипотетически закралось сомнение по поводу правильности проектного решения. Есть подземная автостоянка в ней приямки для сбора пожарных вод с мощными погружными насосами и есть приямок в ИТП для отвода случайных вод ( с менее мощным насосом). По проекту все насосы врезаются в один горизонтальный трубопровод на - 4 этажа и далее 100 трубой поднимаются на -1. Как на Ваш взгляд, уважаемые коллеги, имеет ли такое решение на право быть?
Рассуждаем.
1. У вас пожар каждый день?
2. Во время пожара нужно ли думать об откачке случайных вод - "задавит или не задавит более мощный насос менее мощного?"
Установка насосов для удаления стоков после пожара, на мой взгляд, неправильное решение (в данном случае в стадии П). Эти насосы
а) сгорят во время пожара (или сгорит электропроводка);
б) если пожар случится через 10-30 лет, то эти насосы будут неработоспособны от длительного бездействия.
Удаление стоков после пожара можно решать проще. В нижних этажах устроить один или несколько небольших приямков без насосов, вода будет удаляться переносным насосом типа ГНОМ, который будет храниться на складе, в данном случае, может быть, на вахте. Питание - по переносному кабелю. Откачка воды будет производиться через несколько часов (дней), когда персонал оправится от шока после ПОЖАРА.