Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Z-образник без СТАРТА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
max-energe
Здравствуйте! Прошу помочь советом, рекомендациями, и просто кто-чем может.
Ситуация такова. Проектирование тепловой сети от тепловой камеры (ответвление).
Описание трассы: Тепловая сеть выходит из тепловой камеры на юг, проходит 26 метров, затем Z-образник до неподвижной опоры Н2
Перед тепловой камерой установлена щитовая Н1. Z-образник прокладываю в канале, т.к в этом месте тесновато.
Вопрос. Какой лучше способ применить? После камеры сразу идти в канале без компенсатора или установить СКУ, а затем еще одну неподвижку.
Прилагаю схемку и предварительный расчет Z-образника при 1-м варианте прокладки.
СТАРТА нет, расчет вручную, но как моменты посчитать, которые возникают в тепловой камере на ответвлении, не понимаю пока.
На что необходимо обратить внимание?
nik4t
1. Тепловая сеть бесканальная ППУ?
2. Н1 перед камерой? То есть все врезки за Н1 запроектированы?
max-energe
Цитата(nik4t @ 13.5.2014, 18:03) *
1. Тепловая сеть бесканальная ППУ?
2. Н1 перед камерой? То есть все врезки за Н1 запроектированы?


1. Бесканальная в ППУ
2. Н1 перед камерой. Все врезки запроектированы. Прилагаю чертеж.
nik4t
Если всё понял верно:
1. Н1 стоит на 159 трубе?
Стоит верно. Никаких СКУ не надо, все усилия от участка 159 трубы примет Н1.
2. Всё верно и хорошо, если на основном трубопроводе 426 где-то рядом с камерой есть своя Н.О.
max-energe
Цитата(nik4t @ 13.5.2014, 18:25) *
Если всё понял верно:
1. Н1 стоит на 159 трубе?
Стоит верно. Никаких СКУ не надо, все усилия от участка 159 трубы примет Н1.
2. Всё верно и хорошо, если на основном трубопроводе 426 где-то рядом с камерой есть своя Н.О.


1. Главная магистраль идет в тепловую камеру. Диаметр - 426 мм. Перед тепловой камерой на этой трубе (Т1, Т2) стоит неподвижная опора Н1.
Ответвления идет с диаметром 159 мм
nik4t
Цитата(max-energe @ 13.5.2014, 18:31) *
1. Н1 строит на 426 трубе. От нее отходит 2 ответвления. Одна 159 как раз.

от оно чё!
Тогда:
Н2а обязательна. Просто Н2а, как можно ближе к камере и никаких СКУ.
max-energe
Цитата(nik4t @ 13.5.2014, 18:33) *
от оно чё!
Тогда:
Н2а обязательна. Просто Н2а, как можно ближе к камере и никаких СКУ.

Спасибо. То есть как показано сейчас?
А если опора в камере будет располагаться, то в установке опоры Н2а нет необходимости?
nik4t
Цитата(max-energe @ 13.5.2014, 18:48) *
Спасибо. То есть как показано сейчас?

Да.
Цитата
А если опора в камере будет располагаться, то в установке опоры Н2а нет необходимости?

Нет, Н2а всё равно нужна, т.к. длина прямолинейного засыпанного (бесканального) ответвления после камеры должна быть максимум 8-10м. У Вас намного больше - ставьте Н2а или... П-образьте, Z-образьте раньше... после 8-10м от камеры...
Удачи!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.