Alexiy
Недавно начал работать проектировщиком и сразу столкнулся со сложностью: объект - гараж бульзодеров на площадке электростанции - в районе с сейсмичностью 8 баллов. Раньше, без сейсмики, в водостоках использовали на горизонтальных участах стальные трубы (СНиП 2.04.01-85 п.20.13 "На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы"); на вертикальных - чугун. Но в сейсмоактивных районах чугун запрещается СП 31-114-2004 п.7.10.7: "В районах с сейсмичностью более 7 баллов запрещается применение керамических и чугунных труб во внутренних канализационных системах." Если горизонтальные линии оставить из стали, то что делать со стояками? В СП 30.13330.2012 п.8.6.13 написано "Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.", но данный свод правил, насколько я знаю, ещё не вступил в силу и ориентироваться нужно на старый СНиП. Полиэтилен начальство отвергает, потому что плавится при пожаре и вообще непривычен.
Высота здания - 9 м.

DKss
А труба из железа/чугуна дает распространяться тепловому излучению+дыму (потеря герметичности из-за расширений)- и как следствие приводит к возгораниям на других этажах. Ставьте пластиковые трубы и противопожарные муфты в перекрытии - это самый лучший вариант, если боитесь пожара. Как пример можно взять такие - http://www.hlrus.info/show_katalog_content...id=9&cid=21