Имеется три пятиэтажных блока и один двенадцатиэтажный. Можно ли их запитать от одной насосной?
nick2
Цитата
4.3. Для групп зданий, отличающихся по высоте на 10 м и более, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие в системах водоснабжения этих зданий требуемый напор воды.

Цитата
6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.

хоть и старые требования, но надо.

при обеспечении напора у санприборов 12-го этажа равного 10 м, на первом этаже здания требуется не менее 46 м, максимальный на первом - не более 45 м.

лучше ставить редукторы на отводах в квартиру, на первых этажа, где-то до 4-го.

а насоска подойдет одна.
nick2
напутал со свободным напором .
минимум рекомендуемый от 2 до 5 м.
принимайте 5 м. тогда на первом этаже полУчите напор на пределе допустимого.