Всем здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста в каких случаях или когда устанавливают пожарные краны в квартирах и в коридорах.
что значит в квартирах? и в каких коридорах...домовых или квартирных?
Dani7777
16.5.2014, 11:06
кран первичного пожаротушения... устанавливается в квартирах в санузле, маленький такой... А можно и в общем коридоре простой пожарный кран. Вот в каких случаях ставят в квартире...
для этого есть соответствующие нормативные документы, что где когда ставить. снип на внутренний водопровод (для РФ точно не скажу)
Цитата(batrysh @ 16.5.2014, 21:26)

Для РФ СП 10.13130.2009
э нет, кран первичного пожаротушения в квартире не является средством, входящим в компетенцию пожарной нормативки...
в общем коридоре за пределами квартиры - нельзя, там свой шкаф
этот кран обязательно в квартире...можно его с маленьким шкафом делать, можно в коридоре квартиры...как угодно
Спасибо!!! А можно ли в доме с разной этажностью, от 3 до 8 этажей, установить лишь эти маленькие краны в квартирах и больше не устанавливать ничего на этажах (ПК)?
В СП 10.13130.2009 написано, что:
"в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка"
Т.е. нужно все-таки устанавливать ПК на этажах?
Цитата(Dani7777 @ 19.5.2014, 10:03)

Спасибо!!! А можно ли в доме с разной этажностью, от 3 до 8 этажей, установить лишь эти маленькие краны в квартирах и больше не устанавливать ничего на этажах (ПК)?
В СП 10.13130.2009 написано, что:
"в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка"
Т.е. нужно все-таки устанавливать ПК на этажах?
точно не помню, но по моему не требуется предусматривать внутренний противопожарный водопровод в жилых зданиях при числе этажей менее12, краны в квартирах ставятся всегда.
да... Еще в этом же СП написано, что:
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2;
Т.е. моё здание, с разной этажностью, не попадает по данным, которые приведены в таблице №1
А еще в здании есть подземная автостоянка на 56 м/мест. Нужно ли автоматическое пожаротушение и установку ПК, или можно только автоматику поставить?
Цитата(Dani7777 @ 19.5.2014, 10:29)

А еще в здании есть подземная автостоянка на 56 м/мест. Нужно ли автоматическое пожаротушение и установку ПК, или можно только автоматику поставить?
Читайте нормативку, вот вам ссылка на тему, там указаны все нормативы в которых вы все можете узнать
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...amp;mode=linear
Dani7777
19.5.2014, 10:39
Спасибо!!!))