kocmoc2034
Как определить потерю тепла конвекцией для аппарата с изоляцией 10 см мин вата интересует формула или методика

и вопрос такой если происходят потери тепла лучеиспусканием и конвекцией одновременно нужно ли после расчета полученные значения суммировать?
shvet
Цитата(kocmoc2034 @ 30.6.2014, 9:10) *
Как определить потерю тепла конвекцией для аппарата с изоляцией 10 см мин вата интересует формула или методика

и вопрос такой если происходят потери тепла лучеиспусканием и конвекцией одновременно нужно ли после расчета полученные значения суммировать?


Вот методика, к сожалению действует только на территории Беларуси. Для РФ должно быть что-нить аналогичное. В методике учет ведется СУММАРНО для конвекции и радиации.
Конкретнее, чтобы не мучаться, то в ТКП подробнее см. раздел 3.3 "Расчет теплового потока через теплоизоляционную конструкцию" стр. 4. Обратите внимание, что сначала нужно определиться с формой изолированного аппарата, основными размерами и типом изоляции. Если для изоляции нет данных по теплопроводности то можно взять по ближайшему аналогу из таблиц в приложении.