Stanton
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативные документы для того чтобы сделать задание конструктору на отверстия под трубы Вк ?
ИОВ
СП 73.13330.2012, Приложение Б
Stanton
ИОВ спасибо большое за помощь !
Serg Ivanov
Цитата(Stanton @ 17.7.2014, 22:52) *
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативные документы для того чтобы сделать задание конструктору на отверстия под трубы Вк ?

Приложение Б (рекомендуемое). Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов (воздухопроводов) в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений
Ну и Тугай, Глава 12. - здесь есть.
SV_vrn
послу выдачи отверстий габаритами (рекомендуемыми !!!! СП) конструктора отправят вас в пешее эротическое путешествие.

размеры дырок назначаются как можно меньше - чтобы можно было пропустить трубу и выполнить узел заделки.

в монолите вообще проще - нужно давать конструкторам задание на закладку гильз для требуемых диаметров труб.
Bogdan73
Цитата(SV_vrn @ 18.7.2014, 9:23) *
в монолите вообще проще - нужно давать конструкторам задание на закладку гильз для требуемых диаметров труб.

Про гильзы в монолите - спорили с конструктором, но все таки заложили отверстия по СП 73.13330.2012.
SV_vrn, не дадите ссылку на нормы на гильзы в монолите?
Stanton
Всем большое спасибо за помощь , воспользовался СП 73.13330.2012, Приложение Б, одобрили ... wink.gif