Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет в Danfoss
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
@elena@
Добрый день уважаемые специалисты. Помогите плиз. Расчетная схема однотрубной сети. Выдает ошибки: коэффициент затекания для прибора выше, что может привести к разрегулированию системы, слищком большое удельное падение давления....
Двухтрубки считала без проблем... с однотрубкой повисла... перепробовала все... не понимаю что можно сделать...
Пригруженный файл в danfoss версия 3.8
-BuTeK-
Вы не даете программе шанса, когда задаете жестко все диаметры, и когда делаете замыкающий участок диаметром с основной. Потом программ вам говорит, что не надо ставить шайбу на участке, т.к. она сама ее поставит.
Вот расчет без единой ошибки.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.