Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
eKZot
Счетчик с импульсным выходом + счетчик импульсов LONIX с лоном.
Уверен подобная связка часто используется в системах диспетчеризации. Решили тоже использовать такую схему.
Возник вопрос на какое максимальное расстояние можно их располагать?
eKZot
Никто не знает? ну хотя бы соображения, на сколько передается импульс?
ibogush
Зависит от чувствительности входа, читайте документацию на ваш конкретный счетчик импульсов.
Обычно достаточно далеко чтобы об этом не волноваться вообще.
100 метров устроит?



>>ну хотя бы соображения, на сколько передается импульс?

Соображения самые примитивные. На электрическом счетчике сухой контакт, счетчик импульсов посылает по цепи 24В и смотрит приходят ли они обратно. Главные враги - потеря напряжения в цепи и внешние наводки. То есть определяющий фактор - чувствительность бинарного входа Вашего конкретного счетчика импульсов. Терзайте производителя. Если надо тянуть дальше рекомендованной дистанции - ставьте экранированный кабель с низким удельным сопративлением и будет Вам щщастье. Но я не представляю ситуации когда можно выскочить за стандартные пределы.
eKZot
ibogush
Спасибо за обстоятельный отзыв. Закладывали 50-60 метров, похоже, работать будет )
ggg_ggg
Есть еще неприятный момент - скорость счета. При высоких скоростях (>1 кГц) существенное значение
имеет емкость кабеля (размытие фронта). Эта же емкость очень неприятна для выходного каскада
счетчика ( может и "убить"). Вывод - читайте инструкцию. При низких скоростях (до 50 Гц) , значение
имеет только нагрузочная способность выходного каскада счетчика.
Abysmo
Цитата
существенное значение имеет емкость кабеля (размытие фронта).


Не только емкость, но так же индуктивность и сопротивление. Эти три фактора дают волновое сопротивление кабеля. При выскоких скоростях подачи импульсов возможно отражение сигнала от концов кабеля, затухание сигнала, искажение фронат импульса и еще много разных интересных эффектов smile.gif
eKZot
В процессе настройки возникли вопросы по модулям-счетчикам импульсам LONIX (1000С4С2).
Может кто сталкивался?
1)При каких значениях переменных nvoDayTmValue[0-9] происходит переполнение разрядной сетки и переменные сбрасываются в 0(т.е. до скольки LONIX "умеет считать")?
2)Посредством какой переменной происходит сброс счетчика в 0?