Здравствуйте! прошу помощи в решении следующего вопроса:
Речь идет о новой ТЭЦ, в состав которой входит вентеляторная градирня, и эта градирня не справляется!
Оборудование новое и согласно проекту должно работать, но по факту мощности градирни не хватает раза в полтора-два. Видимо ошиблись проектировщики, и вопрос состоит в том как обосновать ошибку, т.е. рассчитать самостоятельно и показать какая градирня должна быть.
Я пользовался пособием по проектированию градирен (к СНиП 2.04.02-84) но там приходится выбирать из предлагаемых типов оросителей, вентиляторов и т.п., и подходящих на все 100% подобрать не получается и расчет получается носит достаточно приблизительный характер, и на сколько он приблизительный мне понять тоже не получается. Возможно есть какие то другие методики, или программы которые могут это посчитать?
И второй вопрос состоит в том, как должна измениться конструкция градирни, если ее модернизировать. Градирня явно не справляется, есть идея, и она подтверждается выше указанным пособием, увеличить высоту оросителя, но тогда изменится его сопротивление, и придется ли менять другие параметры градирни, такие как площадь окна, придется ли менять вентилятор и т.п.?