Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Любовь
АУПТ производственного цеха площадью 23000 м2, категория В2.
Разрезов по зданию еще нет, высота по фасадам от 22м до 26м.
Подскажите,пожалуйста, для такой площади и такой высоте как и где размещать оросители? Ни разу с такими огромными площадями не сталкивалась.
Alex_nightmare
Проблема не в площади- а в высоте. Нужно писать СТУ. С ходу два решения:
- фальпотолки с снижением высоты установки оросителей
- использование оросителей тонкораспыленной воды Аквагефест с принудительным пуском.
Young
еще как вариант - тепловые экраны для стандартных оросителей, и располагать их на нужной высоте.
BTS
Интересно, что за цех такой?
Бывают СТУ, когда спринклеры могут обеспечивать только защиту стальных конструкций, а тушение обеспечивают другие техстедста, например автоматизированные мониторы.
Любовь
Всем спасибо за советы!
Что за цех ни сказать, ни написать не могу.
BTS
Цитата(Любовь @ 24.9.2014, 14:06) *
Всем спасибо за советы!
Что за цех ни сказать, ни написать не могу.

Для секретных цехов существуют секретные нормативы, секретные СТУ-шники, секретные эксперты и ,не исключено, секретный форум в секретном интернете smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.