seti4ka
Здравствуйте! Возник вот такой вот вопросик. Имеется система водяная система отопления, трубопроводы ПП, в качестве отопительных приборов применяются Volcano VR2. магистрали идут на отметке порядка 8 м, от них идут опуски к "вулканам". Удаление воздуха предусматривается на протяжении магистрали в верхних точках. НО в стандартных схемах обвязки "вулкана" везде показаны воздухоотводчики. Нужны ли они там по факту? Может достаточно отводить воздух только в верхних точках магистралей? Ведь "вулканы" расположены значительно ниже. Или воздухоотводчики там устанавливаются для иных целей? Заранее благодарю всех за ответы)))
PS ни разу просто не сталкивалась с вулканами((((
Ernestas
Нужны.
BIONDER
Воздухоотводчики ставятся в верхних точках, в паспорте приведен пример, где волкано выше магистрали.
seti4ka
Цитата(BIONDER @ 20.10.2014, 17:33) *
Воздухоотводчики ставятся в верхних точках, в паспорте приведен пример, где волкано выше магистрали.

Вот вот вот! Так получается по факту можно и обойтись в моем случае?
Ernestas
Цитата(seti4ka @ 21.10.2014, 6:44) *
Вот вот вот! Так получается по факту можно и обойтись в моем случае?

Можно, но не нужно.
Нарисуйте же вы его наконец, и спите спокойно. smile.gif
BIONDER
Можно вообще не рисовать, в ОД дать указание и все. А вообще вопрос яйца выеденного не стоит.
Tyurin_Sergey
В Вулкано уже встроен воздухоотводчик
-BuTeK-
Цитата(Tyurin_Sergey @ 21.10.2014, 15:29) *
В Вулкано уже встроен воздухоотводчик

Только он не автоматический, а ручной.
http://www.volcano.ru/files/techvolcano.pdf -

Цитата
Удаление воздуха / спуск теплоносителя
Удаление воздуха осуществляется посредством ослабления
винта воздухоотводчика 1. С целью доступа к винту следует
удалить заглушку 3. Спуск теплоносителя производится с
помощью спускной пробки с головкой с шестигранным гнездом
2, после удаления заглушки.
ИОВ
Цитата(Tyurin_Sergey @ 21.10.2014, 14:29) *
В Вулкано уже встроен воздухоотводчик

Цитата(-BuTeK- @ 21.10.2014, 14:49) *
Только он не автоматический, а ручной.

Там нет воообще воздухоотводчика, а есть патрубки с заглушками для спуска воды и выпуска воздуха. Патрубки будут востребованы при необходимости демонтажа отключённого агрегата для его полного опорожнения. Устанавливайте на обвязке воздухоотводчики и спускники нормативно, в зависимости от Вашей конкретной ситуации
seti4ka
Всем спасибо!! biggrin.gif biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.