День Добрый!

В рамках данного пункта для театров со сценой существует необходимость организации двух вводов. Значит ли это что есть необходимость организации кольецевой магистральной сети ХВС. Или это продиктовано исключительно противопожарными системами.
Михаил I
Думаю, что просто для надежности водоснабжения, а не из-за пожарных требований. Например, жилье для квартир свыше 400 требуется 2 ввода, хотя пожаротушения там может и не быть.
Ну а магистральные сети должны быть кольцевыми все, за исключением исключений, указанных в нормах (там по длине).
Элькаринка
Если еще актуально,посмотрите СП 118.13330.2012 приложение Л.