Полная версия этой страницы:
TAC + все остальные
Добрый день, коллеги!
Поделитесь пожалуйста опытом. Возник вопрос интеграции контроллеров TAC в систему диспетчеризации. Нужны ли какие то доп.устройства (помимо интерфейса для ПК) или можно их напрямую подключать к сети без всяцих роутеров ?
1. Какая "сетка" или какой, интерфейс и протокол в существующей сетке?
2. Какая СКАДА?
3. Желательно использовать единое оборудование. Нельзя ли уговорить "заказчика" применить контроллеры и модули ввода/вывода того же типа, что уже установленные? Часто этот вариант получается дешевле.
Успехов!
Ни скады ни интерфейсов пока нет, да исамой сетки тоже. меня интересуют на данный момент только контроллеры ТАС. со всемо сотальным прьлем нет а ТАСи для меня нечто новое и хочется узнать про их возмоности подводные камни, баги и способы их превращения в фичи.
Спасибо!
Про особенности TAC уже обсуждали на форуме, используйте поиск, с интеграцией там есть нюансы.
для диспетчеризации мона скаду родную TAC VISTA или использовать аппаратный таковский веб сервер TAC XENTA 511 и ее прогаммировать X Builder ом
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.