22.12.2010, 0:10
VAT 2000стоит в насосной держит давление воды все в норме, пока не не поставишь задатчик меньше 2,6 ПЧ сразу уходит на минимальную частоту.Может кто встречался с подобным?
А реальное давление то при этом меньше чем 2.6?
Если да, то возможно причина в датчике. Некоторые плохо работают с ПЧ. В частности КРТ-5 при работе именно с VAT2000 уходил куда-то за границу 4-20 мА (вот только не помню вверх или вниз).
Если есть возможность, попробуйте другой датчик. Проверьте выход датчика, подключение экрана. Если это действительно дурит датчик, можно попробовать уменьшить частоту несущей.
lic-e331
27.12.2010, 1:05
пробовал менять датчик,всё так же.замерил ток,при 2 кг/см=5,8 мА .мне кажется это гдето в программе,какой то условный переход,может сбой был,посмотреть бы нормальные установки.