Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заполнение пожарных резервуаров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Dima96
Добрый день. Согласно СНиП 2.04.02-84* п.9.31* указана длина пожарного рукава для подачи воды в пожарные резервуары до 250м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора - до 500м. Но этот пункт из СНиПа исключен.
В СП 8.13130.2009 п.9.12 сказано, что Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров следует предусматривать по пожарным рукавам и ничего не сказано про необходимую длину пожарного рукава.
Подскажите, согласно чего принимать максимальную длину пожарного рукава? blink.gif
Spok_only
Цитата(Dima96 @ 22.12.2010, 12:43) *
Согласно СНиП 2.04.02-84* п.9.31* указана длина пожарного рукава для подачи воды в пожарные резервуары до 250м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора - до 500м. Но этот пункт из СНиПа исключен

Кто и когда исключил?
Dima96
Согласно решения Правительства РФ от 21 июня 2010г. Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружени".

В этом перечне указаны разделы и пункты СНиПа 2.04.02-84* которые будут обеспечивать соблюдение Федерального закона. То есть почти все пункты и разделы, относящиеся к пожаротушению, выведены в ФЗ №123 от 22 июля 2008г и СП на наружное и внутреннее пожаротушение.

Получается так, что пункт 9.31* СНиПа не обеспечит соблюдение требований ФЗ.

Отсюда и вопрос, чему же верить и какую все таки длину пожарного рукава принимать?
alexandrpjatkov
Цитата(Dima96 @ 22.12.2010, 15:13) *
Согласно решения Правительства РФ от 21 июня 2010г. Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружени".

В этом перечне указаны разделы и пункты СНиПа 2.04.02-84* которые будут обеспечивать соблюдение Федерального закона. То есть почти все пункты и разделы, относящиеся к пожаротушению, выведены в ФЗ №123 от 22 июля 2008г и СП на наружное и внутреннее пожаротушение.

Получается так, что пункт 9.31* СНиПа не обеспечит соблюдение требований ФЗ.

Отсюда и вопрос, чему же верить и какую все таки длину пожарного рукава принимать?

Я бы оринтировался на 250 м. От того что отменился (?) длины пожарных рукавов разом вдруг не изменились.
Dima96
Понятно спасибо!!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.