realproject_ov
проектируем игровой зал посчители потребность в холоде вышло 37000 Вт, на тепло же вышло 12123 Вт. Решили применить систему чиллер-фанкойл, а в зимний период элетрокотлы.
Можно ли через фанкойлы пропускать воду от котлов с темп. +90
1. Так вот есть ли смысл ставить фанкойлы с четырехтрубным теплообменником или же обойтись двухтрубным?
2. При расчете трубопроводов вылезла такая проблемка на летний период нужен Д 50, а на отопление проходит Д 25?
3. Или же можно обойтись воздухонагревателями встроенными в фанкойл.
4. Как узнать температуру воды на обратке от фанкойла в летний период
Огромная просьба сильно не критиковать столкнулся впервые
Заранее спасибо за ответ
Skaramush
Если проблем с английским нет, возможно найдёте практически все ответы.
jota
Проверьте, какая температура воздуха выйдет из фк при 90*С подаче
1. Можно с 2-трубной
2. Дельту Т летом принимайте такой же как и зимой, например: 7/12 - 50/45
3. Можете, это будет электрический нагреватель
4. Она принимается для расчётов и сравнивается с таблицей технической х-ки ф/к
daddym
Насчет диаметров труб не парьтесь - берется максимальный.
А вот 90С далеко не все оборудование выдержит - с этим к производителю.