Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена контроллера PXC-128U
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
pxc
Заменили неисправный контроллер выпуска 2008 года(PMC1.19) на новый 2010 года(PMC 1.20). Хочу установить готовую скопилированную программу со старого проекта.
Подсоединился к контроллеру PXC128U через XWorks v4.0.1172.0 (конфигурация в сети проведена). После инициализации и начала загрузки проекта по сети выскакивает ошибка.
Предполагаю что необходимо что-то обновить. Помогите обойти или решить данную проблему.
Mars
Цитата(pxc @ 31.12.2010, 6:52) *
Помогите обойти или решить данную проблему.

Здесь помогут: http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/
DrAlex
Там где AS программируется попробуйте изменить данные старого контроллера на новый
pxc
Посоветовали сменить прошивку контроллера на более раннюю. Используюя адаптер USB-COM (PL 2303) подсоединились к контроллеру, загрузили FWLoaderMOD_PPC V2.20.402 с помощью Firmware Download Tool. При попытке загрузить программу PXC_MOD V2.20.424, начиная с 40% происходит падение скорости до полной остановки загрузки. В чем может быть проблема?
alsz
В каком XWORKSе делал проект?
vguard
Насколько я знаю...
Новые PXC с версией прошивки > 4.00 работают с XWORKS+INSIGHT версии 4.00 и выше.
Если Вы имеете XWORKS+INSIGHT > 4.00, то для того чтобы залить старую программу (2.37) в контроллер нужно модифицировать ее до версии 4.00 и выше. У вас в свойствах AS прописана версия программы (например 2.37), нужно изменить эту версию на 4.00, после чего XWORKS 4.00 сделает нужные преобразования. Предв сделайте backup, т.к. обратно модифицировать вы уже не сможете, и новую программу не загрузите в старый контроллер.
Кроме того лучше обновить версию Desigo до 4.10, т.к. 4.00 более глючная.
alsz
Цитата(vguard @ 14.1.2011, 15:40) *
Кроме того лучше обновить версию Desigo до 4.10, т.к. 4.00 более глючная.

Версия 4.0 это фича, а не баг)))
Bizzy D
Значит во-первых, версия прошивки контролллера и версия программы должны быть из одного поколения. Если у вас прошивка 2.20.хххх, то версия программы должна быть 2.37. Если прошивка 4.00.ххх, то версия программы должна быть 4.хх.

Более новая версия X-Works может работать с программой более старой версии. Можно обновить более старую версию до новой, но нельзя наоборот. Т.е. если вы обновите программу 2.37 до 4.00, то назад вы её не откатите.

Прошивка контроллера состоит из загрузчика прошивки и самой прошивки - FirmwareLoader и Firmware. Они должны согласоваться.

Если у вас старый контроллер, то вам нужна прошивка 2.37. Это прошивки
FWLoaderMOD_PPC V2.20.402
PXC_MOD V2.20.424

Если не грузится прошивка, то проблемы скорее всего в com-порте. Прошивайте либо со стационарного компьютера со встроенным com-портом, либо с хорошим преобразователем, типа MOXA Uport 1150.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.