Цитата(magin @ 8.1.2011, 17:46)

проблема, перемкнул клеммы 18 и 60 ,подав на них с клеммы 12 напр., частотник запускается через раз. Кто знает в чем причина,, прошу объясните подробно как запустить дистанционно и какие настройки нужно установить
Ну, 18-й понятно, а 60-й-то зачем?

Терминал 60 - это вотще-то токовый (0,14...20мА) аналоговый вход...
24В напрямую - это жесть! Можете токовому входу сделать ручкой "пока-пока", и настройками больше не интересоваться, а интересоваться адресом ближайшего сервисника...