Здравствуйте. Прошу помощи. Расклад такой: многофункциональное здание, тушить надо все помещения, т.к. площадь помещений, которые тушить обязательно более 40%. НО, представители заказчика(буржуи) хотят, чтобы я тушил и венткамеры. СП 5.13130.2009 приложение А гласит:
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного обо-
рудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
В СТУ и ППМ не сказано ни слова о тушении венткамер.
Вопрос: Тушение венткамер - это прямое нарушение норм или обычное приложение к спринклерной системе здания по требованию заказчика?
Может кто в курсе: венткамеры не тушатся только потому что в них, как правило, отсутствуют горючие материалы(следует из вышеизложенного пункта СП 5.13130.2009), но и по какой-то другой причине?