Полная версия этой страницы:
Тушение ледового дворца
Здравствуйте коллеги! Интересный вопрос.
Нужно ли защищать зрительную ледовую арену на 8000 тысяч зрителей с ледовым покрытием (непосредственно зрительный зал) автоматической установкой водяного пожаротушения?
В СП 5.13130.2009 таблица А.3 пункт 34.2 по данному пункту получатся,что надо! А высота перекрытия составляет 32 метра по СП 5.13130.2009 Таблица 5.3 максимальная высота для оборудования АУПТ не превышает 20 метров. Выходит что-то не стыкуется? Может применить дренчерную установку пожаротушения. Использовать опыт при защите АУПТ Театров а точнее колосникового настила по СНиП 2.08.02-89* ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (Обязательное) не совсем применимо! У кого какие есть соображения?
Sindarkon
11.1.2011, 15:05
Надо будет писать СТУ. Что касается тушения: либо зонированная дренчерная система с датчиками пламени (привет болельщикам с фальшфейерами), либо роботизированная АУПТ.
Я склоняюсь и думаю что наиболее эффективное это роботизированные установки пожаротушения. Скажите а при применении роботизированных АУПТ написание СТУ является обязательным?
Sindarkon
11.1.2011, 17:53
7.1.2 Проектирование РПК должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработка технических условий на РПК должна осуществляться организацией, имеющей соответствующие полномочия.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.