Цитата(Stoorman @ 13.1.2011, 10:59)

Предусмотрен и дежурный режим и прогрев. При дежурном режиме температура обратки стоит 40 градусов(но в реальности идёт 90, видимо клапан не полностью перекрывает поток), температура прогрева 50 градусов. Погодно-зависимого графика не предусмотрено. Тобратки поставил 35 градусов, а аварийную Тобратки на 15, т.к. датчик стоит не погружной, а просто прилеплен к трубе обратки сбоку. Боюсь, что вода в калорифере уже остынет, а датчик из-за своей инерционности не успеет отловить этот момент, поэтому завысил аварийную температуру обратки до 15 градусов.
P.S. Обычно занимаюсь пожарной автоматикой и автоматикой управления осевщением, но тут дали задание запустить вентустановку, деваться некуда.
См.
по выделенному:
- клапан установлен и подключен правильно??? При подаче команды ПУСК - не начинает-ли он закрываться? В моей практике встречалось такое (ошибки в схемах или в монтаже, один раз - в залитой программе). Насколько далеко стоит клапан от калорифера? Если далеко и расход теплоносителя мал - возникает проблемма "медленной подачи теплоносителя";
- насколько близко стоит датчик от выхода из калорифера? В 80% случаев я переношу датчик максимально близко к выходу трубы обратки калорифера из корпуса установки + помогает термопроводящая паста и теплоизоляция датчика снаружи;
- однако сложновато будет тебе "перестроиться" с систем без регулирования ...
ЗЫ: Кстати, что за установка (тип, контроллер и т.п.)?
Цитата(ail @ 13.1.2011, 14:01)

капиллярный датчик защиты от замораживания имеет особенности:
- может быть установлен неправильно или поврежден и показывать "неправду"
- если теплообменник имеет завоздушенную или засоренную трубочку - температура за ней будет ниже и датчик будет давать сработку
- еще бывает подсос воздуха мимо теплообменника (неплотности вокруг то) - будет сработка по морозу
проверьте на работающей установке, не "сифонит" ли мимо и равномерно ли прогрет то
Согласен! Это тоже надо проверить!