Stoorman
Добрый день. Есть приточная вентустановка. Стоит датчик наружного воздуха, датчик обратной воды, термостат защиты калорифера от замораживания, датчик температуры в канале, датчик засорения фильтра, датчик обрыва ремня, клапан и привод заслонки. При включении приточки в рабочий режим, открывается заслонка и начинает работать вентилятор, но через секунд 30 система вырубается из-за срабатывания термостата защиты от замораживания- он выставлен на 7 градусов. Для решения проблемы занизили порог срабатывания до 4 градусов, но одновременно повысили аварийный уровень температуры на обратке до 15 градусов. Приточка заработала. Не опасно ли занижать термостат защиты от замораживания до 4 градусов? Есть подозрение, что он неправильно установлен- на улице около -3,а он срабатывает при включении. Может ещё какие-то причины можете сказать?
DiJo
Stoorman, такая "остановка по заморозке при пуске" - очень распространенная проблемма, если в программе пуска не заложен "предварительный прогрев калорифера" или если в узле обвязки калорифера не предусмотрен "постоянный проток (% настраивается при ПНР) теплоносителя в "дежурном" режиме" (т.е. на остановленной приточке). Другими словами - при пуске калорифер, обдуваемый холодным воздухом, успевает остыть прежде, чем через него пойдет горячий теплоноситель.
Кроме того такое явление возникает при "плохом подборе оборудования" (калорифер не соответствует вентилятору).
Обычно уставка термостата =+5С, но иногда приходится ее снижать. В моей практике, на одной установке пришлось поставить 0С, поскольку воздух на выходе должен был иметь Т=+5С (по проекту).
Значение уставки Тобратки обычно ставится +25С (если в прграмму не заложен "погодно-зависимый график изменения Тусавки обратки"). Нам при ПНР приходилось и повышать и понижать эту уставку, иначе установки "уходили в аварию по Тобратки" или не выдавали требуемые параметры по приточному воздуху. Все зависит от проекта, характеристик оборудования. И все уставки, в конце концов корректируются в процессе ПНР.
Да, еще пару раз сталкивался с "обдувом части каппиляра термостата через неплотности м/ду корпусом калорифера и проемом, в котором он установлен". Причем один раз - на модульной установке. Но это результат плохого/неправильного монтажа термостата.
Stoorman
Предусмотрен и дежурный режим и прогрев. При дежурном режиме температура обратки стоит 40 градусов(но в реальности идёт 90, видимо клапан не полностью перекрывает поток), температура прогрева 50 градусов. Погодно-зависимого графика не предусмотрено. Тобратки поставил 35 градусов, а аварийную Тобратки на 15, т.к. датчик стоит не погружной, а просто прилеплен к трубе обратки сбоку. Боюсь, что вода в калорифере уже остынет, а датчик из-за своей инерционности не успеет отловить этот момент, поэтому завысил аварийную температуру обратки до 15 градусов.
P.S. Обычно занимаюсь пожарной автоматикой и автоматикой управления осевщением, но тут дали задание запустить вентустановку, деваться некуда.
ail
капиллярный датчик защиты от замораживания имеет особенности:

- может быть установлен неправильно или поврежден и показывать "неправду"
- если теплообменник имеет завоздушенную или засоренную трубочку - температура за ней будет ниже и датчик будет давать сработку
- еще бывает подсос воздуха мимо теплообменника (неплотности вокруг то) - будет сработка по морозу

проверьте на работающей установке, не "сифонит" ли мимо и равномерно ли прогрет то
DiJo
Цитата(Stoorman @ 13.1.2011, 10:59) *
Предусмотрен и дежурный режим и прогрев. При дежурном режиме температура обратки стоит 40 градусов(но в реальности идёт 90, видимо клапан не полностью перекрывает поток), температура прогрева 50 градусов. Погодно-зависимого графика не предусмотрено. Тобратки поставил 35 градусов, а аварийную Тобратки на 15, т.к. датчик стоит не погружной, а просто прилеплен к трубе обратки сбоку. Боюсь, что вода в калорифере уже остынет, а датчик из-за своей инерционности не успеет отловить этот момент, поэтому завысил аварийную температуру обратки до 15 градусов.
P.S. Обычно занимаюсь пожарной автоматикой и автоматикой управления осевщением, но тут дали задание запустить вентустановку, деваться некуда.

См. по выделенному:
- клапан установлен и подключен правильно??? При подаче команды ПУСК - не начинает-ли он закрываться? В моей практике встречалось такое (ошибки в схемах или в монтаже, один раз - в залитой программе). Насколько далеко стоит клапан от калорифера? Если далеко и расход теплоносителя мал - возникает проблемма "медленной подачи теплоносителя";
- насколько близко стоит датчик от выхода из калорифера? В 80% случаев я переношу датчик максимально близко к выходу трубы обратки калорифера из корпуса установки + помогает термопроводящая паста и теплоизоляция датчика снаружи;
- однако сложновато будет тебе "перестроиться" с систем без регулирования ...

ЗЫ: Кстати, что за установка (тип, контроллер и т.п.)?

Цитата(ail @ 13.1.2011, 14:01) *
капиллярный датчик защиты от замораживания имеет особенности:

- может быть установлен неправильно или поврежден и показывать "неправду"
- если теплообменник имеет завоздушенную или засоренную трубочку - температура за ней будет ниже и датчик будет давать сработку
- еще бывает подсос воздуха мимо теплообменника (неплотности вокруг то) - будет сработка по морозу

проверьте на работающей установке, не "сифонит" ли мимо и равномерно ли прогрет то

Согласен! Это тоже надо проверить!
Boris Blade
Может быть неравномерный поток воздуха через калорифер.
Stoorman
Спасибо за советы. Оказалось, что в одном месте сифонило. Где труба обратки, небольшой участочек. Место утеплили и теперь поток идёт прямо через калорифер.