Shirokov
13.1.2011, 14:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кроме контроллера Zennio KLIC-DD для VRV систем Daikin, существуют двух сторонние контроллеры для кондиционеров мульти-сплит систем других производителей например Mitsubishi?
Клиент хочет централизованное управление климатом. C управлением котла Buderus на KNX всё понятно а вот с кондиционированием у нас загвостка
Буду очень блогодарен за помощь
http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
К Мицубиши есть Лон шлюз. Также есть шлюзы к Дайкину и Тошибе. Я так понимаю, что эти шлюзы делает для них какая-то ОЕМ компания, т.к. они все очень похожи программно.
Если основная система построена на конексе, мы обычно используем такую связку:
Сеть кондиционеров <-> их родной шлюз <-> JACE2 <-> KNX.
JACE2 - мультипротокольный свободнопрограммируемый контроллер с встроенным WEB сервером мы используем для реализации алгоритмов климат-контроля, визуализации и связи 2-х и более протоколов между собой.