Полная версия этой страницы: 
Воздухораспределители
  
 
  Tanyusha
  13.1.2011, 18:44
  
 
  Добрый день. По заданию технологов необходимо расположить приточные отверстия на высоте 0,3-0,5 м  от пола. Есть типовые распределители пристенные ВПП. Но их нет в каталогах. Кто устанавливал за последние 10 лет нечто подобное  - отзовитесь. Очень жду ответа!
 
 
 
 
  Цитата(Tanyusha @ 13.1.2011, 18:44) 

Добрый день. По заданию технологов необходимо расположить приточные отверстия на высоте 0,3-0,5 м  от пола. Есть типовые распределители пристенные ВПП. Но их нет в каталогах. Кто устанавливал за последние 10 лет нечто подобное  - отзовитесь. Очень жду ответа!
Простите, а чем плохи простейшие решетки от того же Арктоса?
Или проект - для Лилипутии?
 
 
 
 
  Skaramush
  13.1.2011, 19:13
  
 
  Решётки ничуть ВПП не аналог, у ВПП падение скорости и перемешивание ни в какое сравнение не идут. Тут аналогом "floormaster" может быть. Автору - есть вихревые распределители у IMP Klima. Но подумайте о перфорации.
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 13.1.2011, 19:13) 

Решётки ничуть ВПП не аналог, у ВПП падение скорости и перемешивание ни в какое сравнение не идут. Тут аналогом "floormaster" может быть. Автору - есть вихревые распределители у IMP Klima. Но подумайте о перфорации.
Я, собственно, поэтому и спросил. О каком скоростном режиме и перемешивании можно вести речь, лежа на полу?
И в проекте ЧЕГО?
 
 
 
 
  Skaramush
  13.1.2011, 19:30
  
 
  А пуркуа бы и не па? Не факт, что все приточные точки. А на уровне пола - запросто и напольные есть. Зависит от специфики помещения.
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 13.1.2011, 19:30) 

А пуркуа бы и не па? Не факт, что все приточные точки. А на уровне пола - запросто и напольные есть. Зависит от специфики помещения.
Подождем ответа.
 
 
 
 
  Tanyusha
  14.1.2011, 14:42
  
 
  Помещение для автоматической упаковки стерилизованного продукта в тетра пак. Требуется подача приточного воздуха в нижнюю зону сзади упаковочного автомата. Приточная установка - на крыше. С вихревыми ознакомилась - они не подходят.
 
 
 
 
  Цитата(Tanyusha @ 14.1.2011, 14:42) 

Помещение для автоматической упаковки стерилизованного продукта в тетра пак. Требуется подача приточного воздуха в нижнюю зону сзади упаковочного автомата. Приточная установка - на крыше. С вихревыми ознакомилась - они не подходят.
Ну так и поставьте простые решетки. Что мучиться?
 
 
 
 
  Tanyusha
  18.1.2011, 18:25
  
 
  Все нашла. Низкоскоростные марки ВВ. Спасибо.
 
 
 
  Skaramush
  18.1.2011, 21:12
  
 
  А почему не использовать перфорацию по расчёту?
 
 
 
  Tanyusha
  19.1.2011, 14:45
  
 
  Проложить воздуховод на 300мм от пола? Да еще по двум стенам? Или я что-то не то?
 
 
 
  Tanyusha
  19.1.2011, 14:53
  
 
  Спасибо Skaramush! Я нашла у IMP Klima воздухораспределители для вытесняющей вентиляции с малой скоростью. Только не могу найти их характеристик для расчета.
 
 
 
  Skaramush
  19.1.2011, 14:56
  
 
  Тип укажите, что нашли. Я гляну в каталоге.
 
 
 
  Tanyusha
  19.1.2011, 15:54
  
 
  SD-1, SD-2...
 
 
 
  Skaramush
  19.1.2011, 16:01
  
 
  Цитата(Tanyusha @ 19.1.2011, 14:54) 

SD-1, SD-2...
Принимайте. Каталог приложен.
 
 
 
 
  Tanyusha
  19.1.2011, 16:30
  
 
  Спасибо ОГРОМНОЕ!
 
 
 
  Tanyusha
  24.1.2011, 18:15
  
 
  Помогите разобраться с этими SD !  Почему у них такая бешеная скорость на входе 20м/сек? И какой диаметр воздуховода должен быть?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 