Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Исходные данные
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
зелёная
Какие именно нужны исходные данные от заказчика или подрядчика для проектирования? Боюсь что-нибудь упустить! helpsmilie.gif
Zonton
а для проектирования чего именно то?
Brust
Прежде всего технология с подробной спецификацией оборудования, архитектурно-строительная часть-планировки, материал и конструкция стен, световые проемы, количество людей по помещениям, ну и пожелания заказчика-т.е. что конкретно он хочет видеть в результате температуру в помещениях, влажность и т.п. Также может потребоваться межпотолочное простанство, но это как правило уточняется уже в процессе проектирования. А вообще даже если что-то и упустишь, все-равно заказчик должен идти тебе на встречу-он ведь заинтересован в том что-бы получить в итоге КАЧЕСТВЕННЫЙ проект.. laugh.gif
зелёная
Проектирования вентиляции, ну и отопления.Но вообще по вентиляции и кондиционированию.
Zonton
А Brust прав, тока еще бы неплохо и с дизайнерами обсудить все
Mifune
Из прошлой темы, которую "зелёная" продублировала.

Ну что то типо этого, список конечно не полный и дополняется под каждый конктреный объект.

1. Расположение здания относительно сторон света;
2. Указать помещения в которых требуется кондиционирования и вентиляция, а так же типы систем вентиляции и кондиционирования.
3. Количество людей, находящихся в каждом помещении?
4. Указать предпочтения по маркам оборудования, решеткам, вентиляторам, типам внутренних блоков.
5. Необходимы требования службы эксплуатации к системам вентиляции и кондиционирования.
6. Указать размеры всех заложенных вентканалов в строительном исполнении.
7. Применяемые стеклопакеты в окнах; применение штор, жалюзи и пр.
8. План потолков. Какие подшивные потолки в помещениях.
9. Лимит электроэнергии, выделяемой на вентоборудование (вкл. – кондиционирование)
10. Параметры теплоносителя на вводе, а так же располагаемый перепад давления в подающей и обратных магистралях
11. Указать помещения в которых возможно разместить оборудование.
12. Полностью архитектурный проект здания, включая разрезы, фасады, констуркцию стен, перекрытий.
(с) SS.23... вроде
зелёная
Спасибо вам большое! Я примерно так и думала, но решила уточнить. У меня сотрудник просто один нашёл пособие к СНиПу, где было всё это расписано, но он в другой специализации. Вот я и подумала, что может есть именно такая нормативная документация.
Bers
Для отопления:
13.технические условия от теплоснабжающей организации
14.тип отопительных приборов
15.тип применяемых труб
16.место для размещения ИТП
17.наличие ГВС
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.