Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние между трубопроводами при параллельной прокладкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Nicolas
У меня следующая ситуация:
В проекте закладываю два ввода водопровода ф150мм в здание цеха.
Водопровод стальной, протяженность около 80 м. Глубина заложение 2 м.
Прокладываю параллельно в одной траншее от камеры.
Грунт - суглинок.
Трасса имеет один поворот. От камеры до поворота трубы прокладываются на расстоянии 0.84 м (обуславливается фасаниной в камере), а после поворота - протяженность 9 м (перед входом в здание) - хотелось бы их проложить поближе друг к другу.
Возник вопрос: какое минимальное расстояние между трубопроводами можно закладывать!
В СНиП "Генеральные планы ...." нашел растояние - 1.5м между водопроводами.
Также нашел табличку для параллельной прокладки водоводов в СНиП "Водоснабжение. Наружные сети ".
Но есть огромное подозрение, что это все не то.
Думаю, что все сводится к производству работ (сварка и т.д.), но определиться окончательно затрудняюсь.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти интересующую меня информацию (норматив).
Vict
неужели так сложно за два года научиться поиском пользоваться?
Nicolas
К сожалению ничего не смог найти.
Может поможете?
Vict
что не смогли найти?
BUFF
Цитата(Vict @ 18.1.2011, 16:14) *
что не смогли найти?


Ничего не смог найти
Nicolas
Нашел!!!
А на столе слабо?
BUFF
Цитата(Nicolas @ 18.1.2011, 16:26) *
Нашел!!!

Талант, однако...
ironserg
ладно уж, дам наводку СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" п. 4 Размещение инженерных сетей.
alexandrpjatkov
Цитата(Nicolas @ 18.1.2011, 17:56) *
У меня следующая ситуация:
В проекте закладываю два ввода водопровода ф150мм в здание цеха.
Водопровод стальной, протяженность около 80 м. Глубина заложение 2 м.
Прокладываю параллельно в одной траншее от камеры.
Грунт - суглинок.
Трасса имеет один поворот. От камеры до поворота трубы прокладываются на расстоянии 0.84 м (обуславливается фасаниной в камере), а после поворота - протяженность 9 м (перед входом в здание) - хотелось бы их проложить поближе друг к другу.
Возник вопрос: какое минимальное расстояние между трубопроводами можно закладывать!
В СНиП "Генеральные планы ...." нашел растояние - 1.5м между водопроводами.
Также нашел табличку для параллельной прокладки водоводов в СНиП "Водоснабжение. Наружные сети ".
Но есть огромное подозрение, что это все не то.
Думаю, что все сводится к производству работ (сварка и т.д.), но определиться окончательно затрудняюсь.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти интересующую меня информацию (норматив).

Эти ваши водопроводы одинакового назначения? (Согласно СНиП 2.04.01-85* "9.5. ... Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения....")
aleksey_v
... А еще там есть пункты про параллельную прокладку.
Kinchew
Никто не дал ответа - лишь битые ссылки которые не относятся к делу - если вникать в суть вопроса до конца. Олени
komdiv
Для чего два водовода одной сети тащите параллельно? Как правило, не для того, чтобы больше воды пропустить, для этого можно просто взять трубу большего диаметра. Скорее всего, для того, чтобы обеспечить надёжность водоснабжения при аварии на участке. А для этого они должны быть разнесены на расстояние, обеспечивающее ремонтные, в т.ч. и земляные работы одной линии, исключая повреждение при этом второй линии. Поэтому не пытайтесь их сближать по своему усмотрению, а руководствуйтесь п.11.49 СП 31.13330
ferom
Оставлю хотя бы один толковый комментарий по теме.

СП 31.13330-20:

11.49 При параллельной прокладке нескольких линий водоводов (заново или дополнительно к существующим) расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ и необходимости защиты от повреждений смежных водоводов при аварии на одном из них:

при допускаемом снижении подачи воды потребителям, предусмотренном 11.2, - по таблице 26* в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий;

при наличии в конце водоводов запасной емкости, допускающей перерывы в подаче воды, объем которой отвечает требованиям 11.6, - по таблице 26* как для труб, укладываемых в скальных грунтах.


На отдельных участках трассы водоводов, в том числе на участках прокладки водоводов по застроенной территории и на территории промышленных предприятий, приведенные в таблице 26* расстояния допускается уменьшать при условии укладки труб на искусственное основание, в туннеле, футляре или при применении других способов прокладки, исключающих возможность повреждения соседних водоводов при аварии на одном из них. При этом расстояния между водоводами должны обеспечивать возможность производства работ как при прокладке, так и при последующих ремонтах.

Таблица 26* - Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида

далее смотрите таблицу, и в зависимости от того, какие диаметры, материал и пр - получаете расстояние в плане.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.