У меня следующая ситуация:
В проекте закладываю два ввода водопровода ф150мм в здание цеха.
Водопровод стальной, протяженность около 80 м. Глубина заложение 2 м.
Прокладываю параллельно в одной траншее от камеры.
Грунт - суглинок.
Трасса имеет один поворот. От камеры до поворота трубы прокладываются на расстоянии 0.84 м (обуславливается фасаниной в камере), а после поворота - протяженность 9 м (перед входом в здание) - хотелось бы их проложить поближе друг к другу.
Возник вопрос: какое минимальное расстояние между трубопроводами можно закладывать!
В СНиП "Генеральные планы ...." нашел растояние - 1.5м между водопроводами.
Также нашел табличку для параллельной прокладки водоводов в СНиП "Водоснабжение. Наружные сети ".
Но есть огромное подозрение, что это все не то.
Думаю, что все сводится к производству работ (сварка и т.д.), но определиться окончательно затрудняюсь.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти интересующую меня информацию (норматив).
неужели так сложно за два года научиться
поиском пользоваться?
К сожалению ничего не смог найти.
Может поможете?
Цитата(Vict @ 18.1.2011, 16:14)

что не смогли найти?

Ничего не смог найти
Нашел!!!
А на столе слабо?
Цитата(Nicolas @ 18.1.2011, 16:26)

Нашел!!!
Талант, однако...
ironserg
19.1.2011, 10:53
ладно уж, дам наводку СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" п. 4 Размещение инженерных сетей.
alexandrpjatkov
19.1.2011, 12:55
Цитата(Nicolas @ 18.1.2011, 17:56)

У меня следующая ситуация:
В проекте закладываю два ввода водопровода ф150мм в здание цеха.
Водопровод стальной, протяженность около 80 м. Глубина заложение 2 м.
Прокладываю параллельно в одной траншее от камеры.
Грунт - суглинок.
Трасса имеет один поворот. От камеры до поворота трубы прокладываются на расстоянии 0.84 м (обуславливается фасаниной в камере), а после поворота - протяженность 9 м (перед входом в здание) - хотелось бы их проложить поближе друг к другу.
Возник вопрос: какое минимальное расстояние между трубопроводами можно закладывать!
В СНиП "Генеральные планы ...." нашел растояние - 1.5м между водопроводами.
Также нашел табличку для параллельной прокладки водоводов в СНиП "Водоснабжение. Наружные сети ".
Но есть огромное подозрение, что это все не то.
Думаю, что все сводится к производству работ (сварка и т.д.), но определиться окончательно затрудняюсь.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти интересующую меня информацию (норматив).
Эти ваши водопроводы одинакового назначения? (Согласно СНиП 2.04.01-85* "9.5. ... Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения....")
aleksey_v
19.1.2011, 13:26
... А еще там есть пункты про параллельную прокладку.
Kinchew
10.11.2014, 20:53
Никто не дал ответа - лишь битые ссылки которые не относятся к делу - если вникать в суть вопроса до конца. Олени
Для чего два водовода одной сети тащите параллельно? Как правило, не для того, чтобы больше воды пропустить, для этого можно просто взять трубу большего диаметра. Скорее всего, для того, чтобы обеспечить надёжность водоснабжения при аварии на участке. А для этого они должны быть разнесены на расстояние, обеспечивающее ремонтные, в т.ч. и земляные работы одной линии, исключая повреждение при этом второй линии. Поэтому не пытайтесь их сближать по своему усмотрению, а руководствуйтесь п.11.49 СП 31.13330
Оставлю хотя бы один толковый комментарий по теме.
СП 31.13330-20:
11.49 При параллельной прокладке нескольких линий водоводов (заново или дополнительно к существующим) расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ и необходимости защиты от повреждений смежных водоводов при аварии на одном из них:
при допускаемом снижении подачи воды потребителям, предусмотренном 11.2, - по таблице 26* в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий;
при наличии в конце водоводов запасной емкости, допускающей перерывы в подаче воды, объем которой отвечает требованиям 11.6, - по таблице 26* как для труб, укладываемых в скальных грунтах.
На отдельных участках трассы водоводов, в том числе на участках прокладки водоводов по застроенной территории и на территории промышленных предприятий, приведенные в таблице 26* расстояния допускается уменьшать при условии укладки труб на искусственное основание, в туннеле, футляре или при применении других способов прокладки, исключающих возможность повреждения соседних водоводов при аварии на одном из них. При этом расстояния между водоводами должны обеспечивать возможность производства работ как при прокладке, так и при последующих ремонтах.
Таблица 26* - Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида
далее смотрите таблицу, и в зависимости от того, какие диаметры, материал и пр - получаете расстояние в плане.