Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котел ДКВр6,5/13 ПМ (с топкой имени В.В.Померанцева)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Галиев
Добрый вечер. Создал тему для обсуждения вопросов связанных с эксплуатацией котлов типа ДКВр оснащенных топкой скоростного горения системы В.В.Померанцева.
Начальники котельных фанерных комбинатов - объединимся!
Галиев
Похоже, на форуме только проектанты...
Василий Р
Добрый день коллега.
Галиев
День добрый. Признаюсь, потерял надежду встретить на форуме специалиста НАШЕГО направления. Будем дружить котельными!
Расскажу немного о своей, установлено два котла, ДКВр 6,5/13 ПМ и газовая Ешка. Сам котел (железо) ДКВр изначально не для топки Померанцева, вместо фронтового экрана зажимающая решетка из кирпича. Так, зараза, прогорает за год, как у Вас эта деталь работает?
И еще вопрос, изменяли ли Вы положение подвижного пережима, и как это влияет на забиваемость предтопка шлаком и золой.
Галиев
Забыл спросить самое важное на мой взгляд, каким образом Вы гасите топливо при таких аварийных ситуациях как глубокий упуск, откл.эл.энергии.
Мы, когда строили котельную, по согласованию с БИКз выполнили подвод пара в предтопок под арку горки, для тушения топлива, но результата нет.
Лыткин
Цитата(Галиев @ 30.3.2011, 17:18) *
День добрый. Признаюсь, потерял надежду встретить на форуме специалиста НАШЕГО направления. Будем дружить котельными!
Расскажу немного о своей, установлено два котла, ДКВр 6,5/13 ПМ и газовая Ешка. Сам котел (железо) ДКВр изначально не для топки Померанцева, вместо фронтового экрана зажимающая решетка из кирпича. Так, зараза, прогорает за год, как у Вас эта деталь работает?
И еще вопрос, изменяли ли Вы положение подвижного пережима, и как это влияет на забиваемость предтопка шлаком и золой.


Если у Вас на котле Е 1/9 установлена горелка Г-1 с подводом газа через 3-х клапанный БПГ, поверните блок на 180 гр. (КЗ-КМГ-КБГ) и котёл будет расстапливаться с открытыми газовыми кранами (наладчик с 40-летним стажем, сейчас увы - проектант по возрасту).

Для котлов на древесных отходах была топка Крайцберга (Новгородский мебельный комбинат).
Лыткин
Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 8:24) *
Если у Вас на котле Е 1/9 установлена горелка Г-1 с подводом газа через 3-х клапанный БПГ, поверните блок на 180 гр. (КЗ-КМГ-КБГ) и котёл будет расстапливаться с открытыми газовыми кранами (наладчик с 40-летним стажем, сейчас увы - проектант по возрасту).

Для котлов на древесных отходах была топка Крайцберга (Новгородский мебельный комбинат).

P.S Топка Померанцева ставится на ДКВр 10/13 и зажимаюжей решёткой является ошипованный передний экран (привет эксплуатации).
Галиев
Ой! И сюда добрался. helpsmilie.gif
eds96
как промывате и чистите котлы?
Галиев
Цитата(eds96 @ 15.3.2017, 20:26) *
как промывате и чистите котлы?

Внутренна поверхнасть промыватся и чисттся так же, как у котлов на газе и мазуте, это раз.
Пока есть контроль за аппаратчиком ХВО, сиречь - лаборанткой, нет нужды их промывать и чистить, это два.
И в третьих, ответственный за котлы сам должен быть "с усами", что бы ему на уши "лапшу" не вешали фразами "у нас усё в норме", а где "норма" и сколько ее там, он и не разу не грамотный.
Ну, уж если просрали воду и котел в накипи, то мойте трубы кислотой соляной, а барабаны очишайте шшотками, можна с дрелями, или балгарками. Потом шшелочить обязательна.
А исчо есть инструкция по монтажу и эксплуатации котлов, заводская, ее тож почитать след.
Да, чуть не забыл, все зависит от толщины накипи на трубах, бывает, что электрод сварочный не лезет - так забито. Могут понадобится шарошки, типа "СТОК - 51", много очень нюансов, всяких - разных.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.