kukabara
18.1.2011, 20:22
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, возможно ли подключение двухступенчатой схемы ГВС (согласно СП 41-101-95 п 3.16 рис.6) к ИТП с конденсационным котлом?
Цитата(kukabara @ 18.1.2011, 19:22)

ИТП с конденсационным котлом?
А что это такое?
kukabara
18.1.2011, 21:51
котельная с конденсационным котлом
2 ступенчатый ТО для ГВ должен быть экономически обоснован. Если у вас есть более-менее постоянный расход ГВ в течение суток, то 2ст. ТО может быть оправдан. Значительно больший эффект будет если перейти на низкотемпературную систему отопления
Ernestas
18.1.2011, 22:48
Цитата(kukabara @ 18.1.2011, 20:22)

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, возможно ли подключение двухступенчатой схемы ГВС (согласно СП 41-101-95 п 3.16 рис.6) к ИТП с конденсационным котлом?
Какую основную цель Вы преследуете?
kukabara
18.1.2011, 23:06
имея низкотемпературный ТП (температура на выходе 60 гр.С) при помощи пластинчатых теплообменников (двухступенчатая схема) нагреть воду для ГВС до 55 гр.С, при этом не создав проблем для системы отопления. Нагрузка на ГВС 200 кВт, нагрузка на систему отопления 450 кВт.
Ernestas
18.1.2011, 23:14
Если СО напольное отопление, то 2-х ступенчатое ГВС перебор.
ИМХО.
Воду при любой схеме нагреете до 55*С используя мощность котла. Из ниоткуда энергия не приходит. Единственный выигрыш - некоторое повышение на 1%, а скорее меньше, КПД котла за счёт более глубокой конденсации. Надо считать - когда окупится двойной теплообменник за счёт экономии газа....
Прибавьте повышение потребления электричества насосом системы отопления на прокачку того же количества воды через возросшее сопротивление....
kukabara
18.1.2011, 23:29
СО радиаторная рассчитана под низкую температуру, двухступенчатая схема согласно СП 41-101-95 п. 3,14
kukabara
29.1.2011, 21:00
убрал двухступенчатую схему, нагрузки в системе прежние, котельная с семью кондинсационными котлами, подскажите какие ошибки и насколько корректно будет работать данная схема
kukabara
30.1.2011, 11:30
я монтажник, а в связи с тем, что проектанты выдали вместо проекта копию какого то типовика 196.. года, заказчик потребовал от нас качественную систему, и если хотим работать , а работа интересная, пришлось самим изобретать, вот такие пироги!
kukabara
30.1.2011, 14:09
Спасибо за литературу, есть вопросы:1) в котельной два каскада по три и четыри котла, обязательно ли ставить гидрострелку на каждый каскад?2) после двух гидрострелок стоит четырех ходовой смесительный клапан ( страшновато вдруг выйдет из строя, вся система остановится), можно без него?
Если котлы имеют у себя внутри насосы, иначе как через гидроразделитель их не развязать. Есть развязки соединением подающего и обратного коллекторов. Но тогда на каждой отходящей от коллектора линии должен быть свой насос.
kukabara
30.1.2011, 15:55
это панятно, что гидроразделитель нужен ( котлы с встроеными насосами ) вопрос в том - можно ли два каскада пустить через один гидроразделитель или обязательно ставить на каждый каскад отдельно?
Цитата(kukabara @ 30.1.2011, 14:55)

можно ли два каскада пустить через один гидроразделитель или обязательно ставить на каждый каскад отдельно?
Можно, подобрав разделитель на общий дебит
kukabara
30.1.2011, 16:18
Спасибо!!!!