Contra
Уважаемые коллеги, здравствуйте.

Выполняем расчет вентиляции нескольких различных проколов под железной дорогой для теплосети. Расчеты показали – естественная вентиляция справится, но вопросы остались.
Пользуюсь документом № ЦПИ-22 Переходы железных дорог трубопроводами.
Дано L=150м, D=4м, H=6м.
Подскажите:
1. Как учесть температуру двух труб в тоннеле? На поверхности оболочки подающей трубы – 34°С, на обратной – 18°С.
jota
Цитата(Contra @ 19.1.2011, 10:21) *
1. Как учесть температуру двух труб в тоннеле? На поверхности оболочки подающей трубы – 34°С, на обратной – 18°С.

Температура поверхности изолированной трубы это функция, а не аргумент. И кроме всего прочего, она, эта температура, зависит от того, какой примете температуру в тоннеле. Ниже температура воздуха в тоннеле, ниже будет температура поверхности изоляции.
Поэтому сама температура ни при чём. Надо определять количество теплоты от труб и насколько это тепло повысит температуру в тоннеле. И повысит ли выше допустимой. А потом считать вентиляцию на ассимиляцию излишков тепла. Если температура не будет выше допустимой, тогда вентиляция по нормативной кратности - здесь я не помощник, ваших нормативов не знаю....