Altivar28  - не включается пид
  
 
 
  Altivar28  - не включается пид
При попытке изменениея параметра AIC c SAI на PII оно не хочет запоминать параметр
можно только выбрать - no или SAI
а там нужен ПИД частотника
 
 
 
 
  Там много других опций на страницах, посмотрите другие возможности.
 
 
 
 
  уже смотрел но не понял в чем дело
 
 
 
 
  И где Вы откопали сей раритет... В приложении инструкция на русском языке для Альтивара 28, посмотрите, пожалуйста. Для того чтобы появилась возможность рабртать с ПИ-регулятором, надо с дискретных входом снять назначенные по умолчанию несовместимые функции (PS2).
 
 
 
 
  те если я правильно понял 
LI2 =no
LI3 =no
LI4 =no
?
 
 
 
 
  Команда вращения в обратную сторону - не обязательно, а вот PS2/PS4 - да...
 
 
 
 
  ok спасибо будем пробовать
 
 
   