Двухъярусная подземная парковка, с пристроенным жилым домом. Из парковки 2 проема в жилой дом через тамбур-шлюз.
Когда действовал СНиП 21-02-99, в частности п.5.8"Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 5.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки." т.е. понятно было когда делать завесу, когда - нет.
А сейчас вместо этого пункта стал действовать "п. 5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи."
Это что значит - теперь по-любому надо завесу делать?