Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подключение насоса к действующей системе отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
fsexparvu
Господа специалисты. вводная часть:
1. Имеем 2-х комнатную квартиру 63 м.кв. Отопление квартир в этом доме устроено от общего стояка с подачей в полу последовательно от комнаты в комнату.
Есть проблема следующего характера. Радиаторы едва теплые ( но не завоздушены). верхняя часть теплая, нижняя часть вообще не прогревается. Есть подозрения что не достаточное давление отопления или слабая рециркуляция. но имеем то что имеем.
Теперь вопрос:
Можно ли улучшить данную проблему с отоплением установив в систему теплоснабжения квартиры рециркуляционный насос. Лично я думаю, что да, НО я не являюсь специалистом. Просьба оказать содействие в подборе насоса и правильной схеме его подключения.
За ранее благодарен всем откликнувшимся специалистам
alexius_sev
Какое у вас давление на коллекторах?
fsexparvu
по давлению точно сказать не могу. в квартире манометров нет. Радиаторы биметаллические, трубы пропилен.
jota
Цитата(fsexparvu @ 25.1.2011, 17:11) *
Можно ли улучшить данную проблему с отоплением установив в систему теплоснабжения квартиры рециркуляционный насос.

Можно, за счёт других квартир - там вообще может остановиться. Надо искать причину в системе дома....
alexius_sev
Цитата(fsexparvu @ 25.1.2011, 19:37) *
по давлению точно сказать не могу. в квартире манометров нет. Радиаторы биметаллические, трубы пропилен.

У вас на коллекторе от главного стояка гет манлиетров?и еще скажиье что нет балансировочника?
fsexparvu
Цитата(jota @ 25.1.2011, 19:44) *
Можно, за счёт других квартир - там вообще может остановиться. Надо искать причину в системе дома....

Почему же за счет других. (подчеркиваю я не специалист просто рассуждаю) теплообмен затруднен из-за недостатка расхода рабочего тела (в авиации так) это может быть либо из-за маленького сечения труб или скорости потока. Сечение нормальное. а насос увеличит скорость и улучшит показатели на выходе, не будет такого сильно перепада температур, что в целом для общей системы лучше.

Цитата(alexius_sev @ 25.1.2011, 19:56) *
У вас на коллекторе от главного стояка гет манлиетров?и еще скажиье что нет балансировочника?

нет ничего нет!!!! Застройщик менялся не один раз, дом сдавали с большим скандалом...есть стояк и обычный затворный кран за 23 руб. и все, ну и те трубы что были от застройщика сечением не более 10 мм.
jota
А как в других квартирах, этажах тоже не греет или только в вашей?
fsexparvu
Цитата(jota @ 25.1.2011, 20:12) *
А как в других квартирах, этажах тоже не греет или только в вашей?

да в других то же самое. невзирая на этаж . Просто не понятно каким образом насос локально установленный в разводке на квартиру может негативно сказать на ситуации в других квартирах?
jota
Следующие вопрос, (ответ на Ваш в конце будет)
Теплоузел элеваторный или насосный?
fsexparvu
Цитата(jota @ 25.1.2011, 20:45) *
Следующие вопрос, (ответ на Ваш в конце будет)
Теплоузел элеваторный или насосный?

со слов управляющей компании хороший насос застройщик продал за долги.... полагаю что насосный....
jota
Цитата(fsexparvu @ 25.1.2011, 20:04) *
со слов управляющей компании хороший насос застройщик продал за долги.... полагаю что насосный....

На Ваш вопрос: основной закон сохранения материи: "нельзя налить из порожнего"
Т.е., увеличивая расход через свою квартиру с помощью насоса, уменьшится перепад давления на стояке и остальные квартиры получат меньше воды.... Если вас это устраивает, - ваш выбор. Но здесь есть очень большая вероятность, что вас быстро вычислят - специалисту надо будет несколько минут. И тогда могут надавать по тыкве....
А потом другой сосед поставит насос мощнее и высосет вашу воду.......
Циркуляцинный насос не такой дорогой, чтобы им расплачиваться....другое дело, его можно пропить.
Вам нужен специалист на месте, который сможет определить проблему или хотябы описать её.
Если в самом деле нет насоса и другого необходимого оборудования, то организационные мероприятия вам могут подсказать коллеги из России. С практической стороны лучше установить насос в теплоузле - там где он должен быть и всем будет хорошо
fsexparvu
не совсем согласен на счет порожнего. система отопления, на сколько представляется, замкнута. Соответственно сколько воды взял столько и вернул....насос в данном случае увеличит лишь скорость потока рабочего тела
Безусловно идеальный вариант это привести все в соответствие заявленным и согласованным требованиям и не городить огород. Но это в идеале. Сечас стоит вопрос как решить существующую проблему не нарушая интересов других. Вы говорит что это схема ущербна, но это пока на предположениях?
fsexparvu
исходя из данной статьи мне показалось что установка насоса даже улучшит ситуацию в целом, поправьте, если захотел только это увидеть
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2666
sterroid
Цитата
Сечас стоит вопрос как решить существующую проблему не нарушая интересов других.

Ваша первая разумная мысль.

Цитата
Вы говорит что это схема ущербна, но это пока на предположениях?

Это вы можете предполагать ....

Цитата(fsexparvu @ 25.1.2011, 21:04) *
исходя из данной статьи мне показалось что установка насоса даже улучшит ситуацию в целом, поправьте, если захотел только это увидеть
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2666


На домовой АТП, но не на вашу ветку с радиаторами.

Вам действительно показалось то, что вы хотели увидеть.
fsexparvu
таким образом, уже два мнения что установка насоса улучшит ситуацию за счет других, чего собственно и не хотелось....
sterroid
Цитата(fsexparvu @ 25.1.2011, 22:04) *
таким образом, уже два мнения что установка насоса улучшит ситуацию за счет других, чего собственно и не хотелось....


Вполне достаточно развернутого ответа уважаемого Jota(-ы).
sterroid
Цитата(fsexparvu @ 25.1.2011, 19:40) *
да в других то же самое. невзирая на этаж . Просто не понятно каким образом насос локально установленный в разводке на квартиру может негативно сказать на ситуации в других квартирах?


Очень просто, насос принудительно заставит теплоноситель в стояке течь только по стояку и через ваш контур, минуя ветки других квартир, при этом циркуляция в радиаторах других квартир остановится или будет очень мала, так вы нарушите работу всего стояка, от которого подключена ваша квартира в ущерб другим.
KGP1
Цитата(fsexparvu @ 25.1.2011, 21:04) *
со слов управляющей компании хороший насос застройщик продал за долги.... полагаю что насосный....

Так полагаете или все-таки насос имеется? (Какой установлен вместо какого?) Согласен с мнением Йоты, что решение проблемы теплоснабжения дома локальным насосом в квартире не решить. У Вас похоже двухтрубная система отолпения, да еще и с горизонтальной разводкой по квартирам, которая требует общего насоса солидной производительности и безусловной настройки (балансировки) системы отопления - это гемор двухтрубок. Конечно же насос поставить можно и он даст для Вас ожидаемое тепло, но Вы живете в многоквартирном доме - и улучшение условий проживания(Вашего права на получение условий проживания соответсвующего Сан нормам) за счет нарушения прав других проживающих - есть нарушение ЖК РФ. А это счастливого будущего не сулит.
Для более конкретных предложений по решению проблем отопления дома и Вашей в частности, нужна доп информация об объекте: схема СО, ИТП, параметры теплоносителя на вводе(температура, давление), тепловая нагрузка.
Alex_
Цитата(fsexparvu @ 25.1.2011, 23:04) *
таким образом, уже два мнения что установка насоса улучшит ситуацию за счет других, чего собственно и не хотелось....

Уже ТРИ.
old_iva
Не три, а очень много. Просто это много еще не ознакомились с темой.
Самое веселое с насосом в квартире, когда при определенных стечениях насос циркулирует преимущественно по кругу - эта квартира и квартира соседа. И ситуация только ухудшается.
KGP1
Возможно и такое при неправильном расчете насоса или закрытых бал клапанах (РБК, АБК) на стояках.
old_iva
В данной ситуации как выше было сказано только одно цивилизованное решение (но и самое трудное): разбираться с тепловым узлом и балансировкой всех квартир подключенных к стояку.
KGP1
И это правильно!
ArtKon
Цитата(old_iva @ 26.1.2011, 15:58) *
В данной ситуации как выше было сказано только одно цивилизованное решение (но и самое трудное): разбираться с тепловым узлом и балансировкой всех квартир подключенных к стояку.

Присоединяю к решению (не надо городить огород)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.