Добрый день, уважаемые специалисты!!
Подскажите пожалуйста, как сконфигурировать ежедневную циклограмму????
На данный момент имею следующую циклограмму (Monday):
|Time | User address | Value State
|06:00 | HW_Rad_Time | ON | В 6 часов утра включить радиаторы
|06:00 | HW_Rad_Ref_Set | 20 град С |
|22:00 | HW_Rad_Time | ON | В 8 часов вечера включить радиаторы
|22:00 | HW_Rad_Ref_Set | 16 град С |
Мне необходимо, чтобы радиаторы были включены всегда, т.е. 24 часа в сутки, а температура поддерживалась на уровне 56 град С
Значит мне необходимо изменить ежедневную циклограмму следующим образом:
|Time | User address | Value State
|00:00 | HW_Rad_Time | ON | В 0 часов включить радиаторы
|00:00 | HW_Rad_Ref_Set | 56 град С |
|24:00 | HW_Rad_Time | ON | В 8 часов вечера включить радиаторы
|24:00 | HW_Rad_Ref_Set | 56 град С |
magnat2011
Совершенно верно.
и посмотрите, чтоб данная временная-ежедневная программа, была прописана на каждый день недели, а не только на сегодня. плюс возможно на выходные создать отдельную программу.

Я б если честно на ночь немного понижал температуру, для экономии и охлаждении здания, "утренней свежести"...
вот как вариант:
|00:00 | HW_Rad_Time | ON | В 0 часов включить радиаторы
|05:00 | HW_Rad_Ref_Set | 56 град С |
|24:00 | HW_Rad_Time | ON | В 8 часов вечера включить радиаторы
|22:00 | HW_Rad_Ref_Set | 54 град С |
но и не забывайте, что нужно учитывать и наружную температуру воздуха