Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: регулировка температуры радиаторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
iteng
Добрый день уважаемые специалисты!!
Вопрос такой:
Существует система отопления на базе XL50 (программа Care 703), так вот в этой программе показан датчик внешней температуры, который должен корректировать температуру, скажем, радиаторов.
Сейчас на улице +10, а температура радиаторов как была 56 грС (настроено в циклограмме) так и остается такой, т.е. уменьшения температуры не наблюдается.
Что необходимо изменить в конфигурации XL50, что бы добиться приемлемого регулирования температуры радиаторов????
Скрин Плана программы прилагается
CLHON
Функциональная схема установки в CARE лишь для удобства, не более.

Я вижу, что датчик температуры у Вас никуда не заведен в программе, поэтому и по графику температур работы нет.
iteng
Что необходимо сделать, чтобы подключить этот датчик в программе???
Может быть пример какой нибудь или ссылку, как это сделать??????
CLHON


Вот документация на Control Icon
http://customer.honeywell.com/TechLit/pdf/...00s/74-5577.PDF

и смотрите описание для Heating Curve with Adaptation.

Может у Вас выбрано "without adaption".
iteng
Господа специалисты, подкажите пожалуйста!!! Как это работает????
Скрин планта


Объясните, как работает адрес HW_Outside_Temp (AI_S).(обозначен зеленым)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.