Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Согласование проекта узла учета тепла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kapitoshka
Доброго всем времени суток.

Имеется Сталинский дом. В доме есть Цоколь и первый этаж, которые отведены фирме. Потолки огромны, поэтому из первого этажа сделали два этажа по 2,4 метра каждый. Весь объем помещения подключен к отоплению жилого дома. Заказчик переплачивает за тепло огромные деньги. Поставлена задача сделать свой проект отопления и проект узла учета тепла.

Тут вопрос. Узел учета по-любому нужно согласовывать(ну и проект отопления можно заодно). Никогда этого не делал. Хочу помощи.....
В каких инстанциях нужно проходить согласование и сколько это в среднем стоит?

Заранее всем спасибо за ответы.
Роман99
Если в доме уже есть узел учета и он согласован с московским отделом метрологии, то на мой взгляд вашь (дополнительный узел) надо будет согласовать только со службой эксплуатации этого дома и проект отопления тоже
Alexxmai
Я так понял, что дом в Москве.
Вопрос: с кем заключен договор энергоснабжения тепловой энергией?
От ответа на него будет зависеть порядок Ваших дальнейших действий.
kapitoshka
Дом стоит в Москве.

То есть необходимо сделать проект и отправить на согласование в местный ТСЖ или ДЭЗ? Если так то какие то предпроектные действия делать надо или можно садиться смело за проектирование и когда все будет готово - отправиться в местную инстанцию?
Alexxmai
Цитата(kapitoshka @ 27.1.2011, 16:59) *
То есть необходимо сделать проект и отправить на согласование в местный ТСЖ или ДЭЗ? Если так то какие то предпроектные действия делать надо или можно садиться смело за проектирование и когда все будет готово - отправиться в местную инстанцию?


Сначала разберитесь с порядком действий, а то может так получиться, что Вам придется полностью переделывать проект.
И еще вопрос реконструкция помещения была с кем-нить согласована?
kapitoshka
Существуют БТИшные планы первого этажа поделенного на два этажа. Такое деление было согласовано.....

А вот с кем заключен договор на теплоснабжение ..... Заказчик платит за тепло - ДЕЗ. А за электрику - напрямую МОСЭНЕРГО.
инж323
Автор.
Вам бы ознакомится с Правилами оформления перепланировки в Москве.
Проект СО ж\дома вы собираетесь переделывать? Это раз. Второе- СО вашей встройки и УУТЭ СО этой встройки- это два. Вы не только должны спроектировать СО И УУТЭ встройки ,но и оотделиться от СО ж\д корректно с переоформлением нагрузок. Согласовывается проект переделки СО- с собственником(ТСЖ или ДЕЗ, службами эксплуатации ими нанятыми), Мосжилинспекция, Энергонадзор. УУТЭ- энергосбыт, там на Семеновской, там же и Акт допуска. Новая СО- с собственников(контора эта владелец), совладелец здания(ТСЖ или ДЕЗ и Сл. экспл.), энергонадзор.
И в зависимости от подключения (МОЭК или МТК) т.е. первичка или вторичка вот тут есть расхождения в путях и местах согласований.
Alexxmai
1. Получаете Технические условия на реконструкцию системы отопления и Технические условия на установку узла учета в эксплуатирующей организации и/или в теплоснабжающей организации (ОАО "МОЭК")
2. Делаете проекты
3. Согласовываете проекты с ДЕЗ/УК и/или МОЭК
4. Выполняете монтаж по проектам
5. Предъявляете выполненные работы ДЕЗ/УК и/или МОЭК, получаете допуск в эксплуатацию и акт постановки на коммерческий учет. И только после получения акта вы сможете расплачиваться по прибору учета.

Подробный порядок действий Вам могут рассказать в производственно-техническом отделе Филиала №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК" или в Отделении сбыта ЦАО/САО/СВАО... Филиала №11 МОЭК
www.oaomoek.ru
kapitoshka
Цитата(Alexxmai @ 28.1.2011, 9:20) *
1. Получаете Технические условия на реконструкцию системы отопления и Технические условия на установку узла учета в эксплуатирующей организации и/или в теплоснабжающей организации (ОАО "МОЭК")
2. Делаете проекты
3. Согласовываете проекты с ДЕЗ/УК и/или МОЭК
4. Выполняете монтаж по проектам
5. Предъявляете выполненные работы ДЕЗ/УК и/или МОЭК, получаете допуск в эксплуатацию и акт постановки на коммерческий учет. И только после получения акта вы сможете расплачиваться по прибору учета.

Подробный порядок действий Вам могут рассказать в производственно-техническом отделе Филиала №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК" или в Отделении сбыта ЦАО/САО/СВАО... Филиала №11 МОЭК
www.oaomoek.ru


Огромное Вам человеческое спасибо. Буду действовать по Вашей инструкции....

инж323 не злитесь за неопытность. Будем работать в этом направлении ))
philnk
Доброго времени суток, ув. форумчане!
Подскажите пожалуйста, существует ли какое-то пороговое значение теплопотребления при котором можно не разрабатывать проект УУТЭ?
слышал краем уха что есть некая мифическая цифра 0,2 ГКал(что ли).
Якобы на всё, что ниже 0,2 ставить УУТЭ не целесообразно и где-то это прописано в нормативном документе.
Просвятите пожалуйста.
инж323
ФЗ 261
mikeagle
Здраствуйте, уважаемые! задали мне вопрос от которого я впал в длительный ступор. Какой документ (закон СНиП и т.п.) обязывает выполнить проект на узел учета тепла? т.е. грубо говоря должна быть фраза вида "для установки УКУТ необходимо выполнить проектные работы".

Марина Sh
Цитата(mikeagle @ 19.2.2013, 15:13) *
Какой документ (закон СНиП и т.п.) обязывает выполнить проект на узел учета тепла?

"Правила учета тепловой энергии и теплоносителя"
Если источник -п. 6.1. Если потребитель- п. 7.1.
"Для допуска узла учета... - должен предъявить проект на узел учета, согласованный ...
mikeagle
спасибо) надеюсь ответ удовлетворит вопрошающего)
ain.alex
Проект необходимо согласовывать в ДЕЗе и МОЭКе если узел учета монтируетса на дом, кроме того прежде чем проектировать Вам необходимо получить техусловия на установку теплосчетчика в МОЭКе
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Энергонадзора "Мосэнерго"
koromyslov
Добрый день форумчане. Подскажите, где законом или административными регламентами прописан порядок согласования проектной документации на УУТЭ. Сложилась ситуация: отдали проект УУТЭ на согласование, пришли замечания, замечания отработали - снова отдали, пришел проект уже с новыми замечаниями, опять отработали, опять пришли новые замечания..... Процесс согласования длиться уже 4 месяца. Так может и до бесконечности.... Как воздействовать на них?????
zr84
Цитата(koromyslov @ 13.3.2014, 20:42) *
Добрый день форумчане. Подскажите, где законом или административными регламентами прописан порядок согласования проектной документации на УУТЭ. Сложилась ситуация: отдали проект УУТЭ на согласование, пришли замечания, замечания отработали - снова отдали, пришел проект уже с новыми замечаниями, опять отработали, опять пришли новые замечания..... Процесс согласования длиться уже 4 месяца. Так может и до бесконечности.... Как воздействовать на них?????

Хочу спросить : А куда отдали-то, может не туда?
ЗЫ: Замечания можете выложить? Четыре месяца согласований dry.gif mad.gif... никаких денег не заработаешь!
А проект выложить, может быть коллективом ускорим?... rolleyes.gif

HeatServ
Цитата(koromyslov @ 13.3.2014, 17:42) *
Добрый день форумчане. Подскажите, где законом или административными регламентами прописан порядок согласования проектной документации на УУТЭ. Сложилась ситуация: отдали проект УУТЭ на согласование, пришли замечания, замечания отработали - снова отдали, пришел проект уже с новыми замечаниями, опять отработали, опять пришли новые замечания..... Процесс согласования длиться уже 4 месяца. Так может и до бесконечности.... Как воздействовать на них?????
Порядок всего, что касается узла учёта, прописан в последней версии "Правил..." http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....se=LAW;n=154646
А для начала нужны технические условия, если их не было - ничего не было.
J. Antonio
Цитата(Alexxmai @ 28.1.2011, 10:20) *
1. Получаете Технические условия на реконструкцию системы отопления и Технические условия на установку узла учета в эксплуатирующей организации и/или в теплоснабжающей организации (ОАО "МОЭК")
2. Делаете проекты
3. Согласовываете проекты с ДЕЗ/УК и/или МОЭК
4. Выполняете монтаж по проектам
5. Предъявляете выполненные работы ДЕЗ/УК и/или МОЭК, получаете допуск в эксплуатацию и акт постановки на коммерческий учет. И только после получения акта вы сможете расплачиваться по прибору учета.

Подробный порядок действий Вам могут рассказать в производственно-техническом отделе Филиала №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК" или в Отделении сбыта ЦАО/САО/СВАО... Филиала №11 МОЭК
www.oaomoek.ru


Всё чётко и правильно расписал!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.