Уважаемые форумчане, помогите разобраться!!!
Необходимо рассчитать массу образующихся отходов очистного ливневого стока.
Отходы: 1)осадок в аккумулирующей емкости
2) нефтешлам после флотационной очистки
3) фильтрующая загрузка.
Считаю массу осадка, собирающегося в аккумулирующей емкости по формуле,приведенной «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления», Москва, 2003 г. по следующим формулам:

Qioc w = q w x (Ciвх - Ciвых) / (100 – Poc) x 10^4
где :

q w – объем сточных вод, м3/ год ;
Poc- исходная влажность осадка, % (принята согласно «Методических рекомендаций…» – 96%);
Ciвх – концентрация загрязняющих веществ при поступлении на i –ый узел очистных сооружений, мг/л;
Ciвых – концентрация загрязняющих веществ при выпуске с i –го узла очистных сооружений, мг/л.

Вопрос в следующем: по какой формуле считать объем сточных вод? Я раньше считала годовой объем стока по методике ВНИИ ВОДГЕО :дождевой + талый сток
Wд = 10 * Нд * F * kд
Wт = 10 * Нт *F * kт * kуб , а теперь засомневалась.

Дело в том, что осадок собирается в аккумулирующей емкости в результате предварительного отстаивания, а также сюда сбрасывается осадок из очистных установок. Аккумулирующая емкость рассчитана на прием 70% стока, остальное переливом без очистки. Правильно ли будет применять эту формулу?
andrey R
Цитата(oxiii @ 28.1.2011, 9:30) *
Poc- исходная влажность осадка, % (принята согласно «Методических рекомендаций…» – 96%);

Дело в том, что осадок собирается в аккумулирующей емкости в результате предварительного отстаивания, а также сюда сбрасывается осадок из очистных установок. Аккумулирующая емкость рассчитана на прием 70% стока, остальное переливом без очистки. Правильно ли будет применять эту формулу?

96% для минерального осадка ливневки многовато

Разберитесь с потоками. Что это за установки, добавляющие осадок? Или речь о той же ливневке?
70% собираете от дождевого, плюс весь (?) талый, так? Реагенты применяете?
oxiii
Цитата(andrey R @ 28.1.2011, 10:44) *
96% для минерального осадка ливневки многовато

Брала из "Рекомендаций ВОДГЕО....."А сколько лучше взять?



Разберитесь с потоками. Что это за установки, добавляющие осадок? Или речь о той же ливневке?

По технологии вода из аккумулирующей емкости подается на очистные установки (флотаторы), осадок образующийся в них сбрасывается в аккумулирующую емкость.



70% собираете от дождевого, плюс весь (?) талый, так?
Реагенты применяете?

Да; реагенты применяем флокулянты и коагулянты.
Tzar
Влажность осадка будет еще зависеть от системы его удаления.
А почему мусор с решеток не учитываете? Это тоже отход.
Еще будут плавающие нефтепродукты в регулирующем резервуаре.
Имейте ввиду, что в случае если вы грязные промывные воды фильтров (если они есть, конечно) отводите в "голову" очистных сооружений, то в формуле Свых - это концентрация загрязнений после фильтров, а не после отстойников
Статью еще про осадок прикрепляю. В ВОДГЕО ей взял на семинаре.
oxiii
Цитата(Tzar @ 28.1.2011, 14:44) *
А почему мусор с решеток не учитываете? Это тоже отход.


Еще будут плавающие нефтепродукты в регулирующем резервуаре.

Имейте ввиду, что в случае если вы грязные промывные воды фильтров (если они есть, конечно) отводите в "голову" очистных сооружений, то в формуле Свых - это концентрация загрязнений после фильтров, а не после отстойников
Статью еще про осадок прикрепляю. В ВОДГЕО ей взял на семинаре.


Да. действительно, мусор с решеток я не учла, а как его можно посчитать?


Нефтепродукты планирую считать по этой же формуле :Qioc w = q w x (Ciвх - Ciвых) / (100 – Poc) x 10^4

Свых - это концентрация загрязнений после фильтров, а не после отстойников
полностью согласна, так и считаю.

Вопрос остается: можно ли считать
q w – объем сточных вод, м3/ год по методике ВНИИ ВОДГЕО :дождевой + талый сток
Wд = 10 * Нд * F * kд
Wт = 10 * Нт *F * kт * kуб

Спасибо за статью.
Tzar
По мусору можно взять согласно СН 496-77 "Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки по-верхностных сточных вод": количество крупного мусора составляет: при дождевом стоке – 0,2 м3/1000 га, при талом стоке – 0,3 м3/1000 га.
Инструкция правда морально устарела, но другой литературы я по этому вопросу не встречал. Госэкспертиза согласовывает проекты, где по ней количество мусора определено. Код по ФККО беру "94700000 00 00 0 Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей (мусор от защитных решеток очистных сооружений)"

Вы бы схему выложили технологическую, а то не понятно где что задерживается, вываливается в осадок и всплывает rolleyes.gif
oxiii
Цитата(Tzar @ 28.1.2011, 15:48) *
По мусору можно взять согласно СН 496-77 "Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки по-верхностных сточных вод": количество крупного мусора составляет: при дождевом стоке – 0,2 м3/1000 га, при талом стоке – 0,3 м3/1000 га.
Инструкция правда морально устарела, но другой литературы я по этому вопросу не встречал.


А этот норматив образования 0,2 м3/1000 га в день?

Технология, если кратко:
Сточные воды собираются с территории по существующим сетям и поступают в приемно – аккумулирующий резервуар, где происходит предварительное отстаивание стоков. В зависимости от объема стоков и уровня их в резервуаре в автоматическом режиме происходит включение погружных насосов, с помощью которых вода подается на установку очистки, расположенную в здании очистных сооружений.
Установка очистки стоков состоит из 2 флотаторов, работающие в параллельном режиме ( в зависимости от уровня стоков и объема их притока). Здесь происходит очистка от основной массы загрязняющих веществ, с использованием принципа безнапорной аэрогидрокавитационной флотации.
Для интенсификации процесса очистки, в трубопровод подачи сточных вод на флотатор вводится раствор реагента. Подача реагента производится с помощью установки растворения и дозирования реагента.
При наполнении промежуточного бака, входящего в состав флотатора, по сигналу поплавкового выключателя первично очищенные сточные воды насосом повышения давления подаются на последовательно соединённые вертикальные напорные фильтры.
Tzar
Пардон, я вас по объему образующегося мусору слегка обманул rolleyes.gif
Количество мусора еще и от типа водосборной территории зависит. Табличку из СН прикрепляю.
Цитата(oxiii @ 28.1.2011, 18:38) *
А этот норматив образования 0,2 м3/1000 га в день?
Относительно этого в СН указаний нет bestbook.gif
Я принимаю, что 0,2 м3/1000 га за 1 один дождь (зная количество дождей соответственно можно определить сколько мусора будет в год) и 0,3 м3/1000 га за 1 день снеготаяния (дней 8-10 принять). В моих расчетах количество отходов для завода с площадью водосбора около 100 га практически совпало с фактическим.
Может коллеги поделятся своими мыслями по этому поводу.
Цитата(oxiii @ 28.1.2011, 18:38) *
Технология, если кратко:
Следующие отходы будут:
1.Плавающий мусор.
2.Нефтепродукты с поверхности аккумулирующего резервуара (которые надо скиммером собирать).
3.Осадок безреагентного отстаивания в ливненакопителе (приложенная выше статья была о нем).
4.Скажем так "флотошлам" (состоящий из взвешенных веществ, нефтепродуктов и др., а также реагентов)
5.Загрузки фильтров, если вы их периодически заменяете.
oxiii
Tzar, большое спасибо за информацию.
Кляо1
Tzar, большое спасибо за статейку, а она вся? и есть ли перечень публикаций на основании коих составлена табл.1? И кто автор статейки?
Tzar
Цитата(Кляо1 @ 1.2.2011, 20:33) *
Tzar, большое спасибо за статейку, а она вся? и есть ли перечень публикаций на основании коих составлена табл.1? И кто автор статейки?
не знаю. Спер ее с семинара. А табличка я полагаю, составлена на основе исследований в водгео.
По осадкам очистных сооружений было в ВСТ две статьи.
Если надо могу их выложить.
oxiii
Цитата(Tzar @ 2.2.2011, 9:57) *
По осадкам очистных сооружений было в ВСТ две статьи.
Если надо могу их выложить.

Если не трудно, выложите пожалуйста.
Tzar
Будет, из командировки приеду и скину сразу
Tzar
Подниму тему из небытия.
Статьи еще нашел в закромах rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.