outlivealex
Реконструкция встроенной подвальной котельной, интересует можно ли применить вентилятор в пластиковом корпусе во взрывозащищенном исполнении или надо в металическом корпусе?
Согласно п.4.113 СНиП 2.04.05-91 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектиро-
вать: в) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного обо-
рудования, а также в технических этажах и подвалах.
Согласно п.4.74 СНиП 2.04.05-91 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует пре-
дусматривать:в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в п. 4.29
4.29. Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений ка-
тегорий В, Г и Д, удаляющие воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудо-
вания, содержащего горючие вещества, которые могут образовывать в этой
зоне взрывопожароопасные смеси, следует проектировать отдельными от
других систем этих помещений



msi
Цитата(outlivealex @ 1.2.2011, 16:58) *
Реконструкция встроенной подвальной котельной, интересует можно ли применить вентилятор в пластиковом корпусе во взрывозащищенном исполнении или надо в металическом корпусе?
Согласно п.4.113 СНиП 2.04.05-91 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектиро-
вать: в) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного обо-
рудования, а также в технических этажах и подвалах.
Согласно п.4.74 СНиП 2.04.05-91 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует пре-
дусматривать:в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в п. 4.29
4.29. Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений ка-
тегорий В, Г и Д, удаляющие воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудо-
вания, содержащего горючие вещества, которые могут образовывать в этой
зоне взрывопожароопасные смеси, следует проектировать отдельными от
других систем этих помещений

Шумят системэйровские пластиковые сильнее, чем аналогичные по параметрам в металле. За другие не скажу.
Кстати, как со статикой обстоят дела?
Leeeeeex
вопрос не в корпусе, шуме или статике, вопрос в сертификате.

вам нужен вентилятор, удовлетворяющий нескольким условиям:
нет искр на крыльчатке-кожухе (пластик для этого подходит)
нет искр на щетках
клеммная коробка так же защищена.

подробнее см. тему вентиляция аккумуляторных.
outlivealex
Цитата(Leeeeeex @ 4.2.2011, 2:52) *
вопрос не в корпусе, шуме или статике, вопрос в сертификате.

вам нужен вентилятор, удовлетворяющий нескольким условиям:
нет искр на крыльчатке-кожухе (пластик для этого подходит)
нет искр на щетках
клеммная коробка так же защищена.

подробнее см. тему вентиляция аккумуляторных.

Вентилятор расположен в котельной, а не в другом помещении, к самому воздуховоду требование есть что он должен быть негорючим, а вентилятор это составная деталь воздуховода. Получается металический короб в котором расположены решетки, после чего мы делаем переход на пластик (вентилятор) и потом опять переходим на металл и выходим из котельной металлическим воздуховодом. Я так понимаю никто невстречал запрета или одобрения такому?
msi
Цитата(Leeeeeex @ 4.2.2011, 3:52) *
вопрос не в корпусе, шуме или статике, вопрос в сертификате.

вам нужен вентилятор, удовлетворяющий нескольким условиям:
нет искр на крыльчатке-кожухе (пластик для этого подходит)
нет искр на щетках
клеммная коробка так же защищена.

подробнее см. тему вентиляция аккумуляторных.

Как дела со статикой?