dka
Добрый вечер, коллеги.
Помогите пожалуйста разобраться. Офисное здание, по коридору проложены воздуховоды приточной вентиляции с отводами в каждый кабинет. Экспертиза требует огнезащитное покрытие воздуховодов проложенных по коридору до пересечения стены отделяющей коридор от кабинета. Дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ.
Заранее благодарен. helpsmilie.gif
Андрей 113
приложите план здания
NAS_26
Этот коридор является эвакуационным?
Leeeeeex
если стена в месте пересечения, между кабинетом и коридором противопожарная, то требование справедливо (и требовать должны не менее ei преграды в таком случае). плюс проверьте наличие озк в месте выхода воздуховода из шахты на этаж, потом предъявят.