Доброго времени суток! Выпустили проект с прямы участком  и компенсатором на нём. По факту монтаж выполнили 
обойдя забор, в итоге получилась теплотрасса сложной конфигурации. Теперь при сдаче в эксплуатацию требуют расчет данной сети. На раб.столе стоит СТАРТ-ЭКСПРЕСС старой версии такое он не считает. Помогите с расчетом пройдет ли данная схема?
 
 
 
 
  ЗАбыл написать...способо прокладки канальный...
 
 
 
 
  а где забор? Это трасса по проекту или по факту? В чём именно вопрос? Какая у Вас получилась "сложная" трасса, что даже старт отказывается считать?
Ну и параметры сети диаметры, температуры, давления и прочее....
 
 
 
 
  Трасса по факту. По проекту был прямой участок м/у Н.О и предусмотрена установка П-образника.  Обошли забор и подняли сеть на 3 метра вверх. Вопрос в том пройдет ли данный участок на самокомпенсацию?  Параметры сети 150/70. давление 9,8/7,2. Диаметр 219х6,0
 
 
 
 
  Сколько готовы заплатить за расчет по СТАРТ (не экспресс, а нормальный)?
 
 
 
 
  Ну наш институт приобретал у вас в свое время и будет обновлять программу СТАРТ, пока закупят/установят время пройдет , а ситуация стоит остро.. Честно говоря я не ожидал такого вопроса.. надеялся порешать на добровольных началах. А как будет выглядеть ваш расчет?
 
 
 
 
  Коллеги, все вопросы по коммерч. использованию Старта просьба обсуждать в личке.
Цитата
Помогите с расчетом пройдет ли данная схема?
LeftBear, что именно Вы ожидаете от этой темы? что вам кто-то выполнит расчет, который Вы потом представите при сдаче? я так понимаю, что ответ "Да, пройдет" или "Нет, не пройдет" Вас не устроит?
 
 
 
 
  Ну как вариант я буду очень признателен если кто то и приложит результаты расчета.  Хотя ответ да пройдет тоже устроит.
 
 
 
 
  Да, данная трасса пройдет. вот только углы по сколько грыдусов? Если больше 120 то считать как пямой участок.
 
 
 
 
  Цитата(Studentik @ 4.2.2011, 7:27) 

Да, данная трасса пройдет.
Посчитали или просто на глаз ошибаетесь?
 
 
 
 
 
  если гадать на кофёйной гуще скорее где то на пределе.
но такую трассу надо бы посчитать!!!!
грубо (ну типа опять к кофейной гуще) можно по николаеву прикинуть но при этом надо знать что там запас примерно в 2 раза больше чем сейчас и компенсатор может больше потребоваться
 
 
 
 
  Я так понял в панели СТАРТ-ЭКСПРЕСС такую трассу просчитать невозможно. А просчитывается она только в полной версии СТАРТа.
 
 
 
  Наталья_Сергеевна
  11.3.2011, 12:32
  
 
  Добрый день.
Направьте мне личным сообщением Ваши контактные данные, я попробую Вам помочь. Думаю, мои знакомые, возможно, Вам помогут за просто так.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.