  Люди, подскажите хоть кто-нибудь:
нужна ли огнезащита воздуховода противодымной вентиляции, находящегося снаружи здания?
т.е. воздуховод проходит по помещению, а потом выходит на улицу, где стоит вентилятор, после которого идет наверх и заканчивается на высоте 2м от кровли.
Очень буду благодарен за ответы со ссылками на нормативные документы
 
 
 
 
  Извините пожалуйста нерадивого проектировщика - поискал по сети, нашел ответ на свой вопрос в ПОСОБИИ 6.91 к СНиП 2.04.05-91 "Огнестойкие воздуховоды"
Огнестойкими должны проектироваться транзитные воздуховоды систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее вентиляции) и все вытяжные и приточные воздуховоды системы дымоудаления
Я думаю, тема закрыта
Еще раз тысячу извинений
 
 
 
 
  а зачем наружным воздуховодам огнезащита?
 
 
 
 
  Вопрос конечно интересный
но в пособии к снип написано прямым текстом "...Огнестойкими должны проектироваться транзитные воздуховоды систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее вентиляции) и все вытяжные и приточные воздуховоды системы дымоудаления..."
вообще интересно, огнезащитные покрытия защищают воздуховоды только там, куда они наносятся, т.е. снаружи, или изнутри тоже. Ведь температура газов может и 600 градусов быть
 
 
 
 
  а в п. 6.61 СП 7.13130.2009 написано
"Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется"
хотелось бы понимать самые азы своей специальности, а не тупо следовать снипам...
 
 
 
 
  Цитата(Егор @ 8.2.2011, 18:58) 

хотелось бы понимать самые азы своей специальности, а не тупо следовать снипам...
Чего на практике только не вытворяют...
Видел даже воздуховоды, покрытые огнезащитой, в обслуживаемом помещении. Включая зонты над оборудованием. 
  
 
 
 
  Спасибо за подсказку, Егор
 
 
 
  zverev999
  5.11.2013, 20:50
  
 
  огромное за ссылочку
 
 
   