72vok
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПомогите решить вопрос. В изолированное помещение поступает 2230кг. продукции с температурой +27С необходимо охладить до +2С за 35-40мин. тепло притоков кроме продукции нет, окон и отопления нет. Как рассчитать нужные кВт на охлаждение объем 570м3.
polyus
если помешение изолированое и с таким обьемом и притоком продукции то ставь среднетемпературную холодильную установку и будет тебе счастье, а кондик тебе так не сделает.
polyus
если нужна более точная консультация адрес forest750@mail.ru
72vok
можно по конкретней что среднетемпературная холодильная установка, и главное как рассчитать приток тепла от продукции???????????
vadim999


Найдите в книгохранилище нашего форума учебник (с решебником) Свердлов, Явнель. "курсовое и дипломное проектирование..." Прошдудируйте за пару дней и возвращайтесь с конкретикой. Успехов(с).
sergeydmz
tbal острова
Igor Barishpolets
Для поддержания температуры в холодильной камере требуется холодильная установка: 60...80 кВт.
Для охлаждения продукции (напитки): 120 кВт.
Всего: 200 кВт.